大功率电机为什么不选用高压电机?
xiaoyuerudao
2013年06月06日 12:41:09
只看楼主

本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2013-6-7 10:19 编辑 看了成都来福士广场(30万平米的大型城市综合体)的设计图纸,5台一千多kw的空调主机采用的低压配电,为什么这么大功率的电机不用高压电机呢?可以节约很多投资(虽然低压电机比高压电机便宜,但低压电机算上变压器,断路器,母线等一系列的投资,其实比高压电机投资大)。我想像新加坡凯德置地这样大型的跨国投资公司,他们在商业建设上的经验也比较成熟,尤其是来福士广场这样品牌系列精心打造的形象地标,他们应该明白用高压电机比低压电机更节约成本,那他们为什么不用高压电机呢?有那位大虾能说说其中的理由吗?此项目在成都市区,属于地标性建筑,投资40多亿,政府重点建设项目,所以高压不是问题,供电局绝对大力支持。

本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2013-6-7 10:19 编辑

看了成都来福士广场(30万平米的大型城市综合体)的设计图纸,5台一千多kw的空调主机采用的低压配电,为什么这么大功率的电机不用高压电机呢?可以节约很多投资(虽然低压电机比高压电机便宜,但低压电机算上变压器,断路器,母线等一系列的投资,其实比高压电机投资大)。我想像新加坡凯德置地这样大型的跨国投资公司,他们在商业建设上的经验也比较成熟,尤其是来福士广场这样品牌系列精心打造的形象地标,他们应该明白用高压电机比低压电机更节约成本,那他们为什么不用高压电机呢?有那位大虾能说说其中的理由吗?此项目在成都市区,属于地标性建筑,投资40多亿,政府重点建设项目,所以高压不是问题,供电局绝对大力支持。

我个人的理解是这样的,不知道对不对:每年春秋两季都会有2个月左右的时间天气凉爽,不需要开空调,那么他们就可以向供电局申请报停这几台空调供电的变压器,5台就5x1600KVA,这样这4个月就可以少交很多基本电费,长期来看,用低压电机比高压电机更经济。(我对这种商业综合体,供电局怎么计费的,不是很了解,如果有那位比较懂,麻烦回帖讲解一下)。
免费打赏
老盖
2013年06月14日 08:49:42
32楼
xxch770915 发表于 2013-6-10 22:53 发个图片给大家看看啊矿山井下水泵电机,没有启动器,多油开关直接人力合闸。很多年前的工作经历,相片是没有的,在那种环境也不可能拍照,除非你等着开除
回复
lhyaohero
2013年06月14日 11:46:13
33楼
其实考虑经济效益,高压造价远远低于低压成本,电缆是首当其冲的.现在高压软起\变频技术也成熟得很了.无法想象,1000KW的配TMY或母线槽施工有多恶心.
1000KW的电机都有软起的.
lz说的报停,不光光变压器可以报停,其实高压机报停更为灵活简便.低压报亭就需要停变压器了.
回复
wxr121
2013年10月23日 12:52:05
34楼
学习学习 :P
回复
wboy8759
2013年10月23日 15:45:46
35楼
有单机容量1000kW的低压空调电机吗?偶是没听说过。
回复

相关推荐

APP内打开