原有结构6层加到10层,原有6层基础为人工挖孔桩已经做好,怎么处理
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2013年06月05日 22:42:00
来自于地基基础
只看楼主

最近做了一个宾馆项目,原有设计为6层,框架结构,现在要增加到10层,但是基础已按原先6层做好,为人工挖孔桩基础,现在增加到10层,竖向荷载有原来的4500KN左右,增加到8000KN左右,怎么处理比较好,请教各位了。

最近做了一个宾馆项目,原有设计为6层,框架结构,现在要增加到10层,但是基础已按原先6层做好,为人工挖孔桩基础,现在增加到10层,竖向荷载有原来的4500KN左右,增加到8000KN左右,怎么处理比较好,请教各位了。
免费打赏
蓝月1
2013年06月08日 10:38:29
12楼
核算一下桩基承载力,不行的话,加固地基
回复
clownaaaa
2013年06月08日 13:05:04
13楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-6 08:43 有四种方案 建议者四种方案综合考虑 第一种方案 从减少荷载入手 比如采用最轻的ALC混凝土砌块(容重500 …很烦甲方这样乱改,也很烦施工队没有水平瞎施工。混凝土结构最好一次性施工好,省的将来有问题不好解决。但是出了问题给人家解决好也是一种能力啊。唉。
回复
土木人go
2013年06月08日 13:16:23
14楼
竖向荷载增加近乎一倍,基础理论上承载力要高一倍左右啊,补桩吧。
还有,6层到10层,结构体系可能要改变一下了。
回复
结构无为
2013年06月09日 08:20:56
15楼
有六层变为十层,估计整个结构都要重新计算了。结构形式估计也要重新选取,如果那样的话,基础形式选取桩筏是最好不过的,补桩也方便些
回复
麒麟海
2013年06月09日 11:04:22
16楼
路过学习下新手上路
回复
cj200321700
2013年06月11日 19:14:17
17楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-6 08:43 有四种方案 建议者四种方案综合考虑 第一种方案 从减少荷载入手 比如采用最轻的ALC混凝土砌块(容重500 …都高层了柱 梁配筋应该计算复核3方案不推荐 桩阀实际很复杂不宜掌握 桩先受力沉降导致阀板接触产生反力 阀板受力后沉降后又桩受力沉降 反复过程达到一个分配平衡 这不是一般人能处理的 如果处理不好容易沉降最好是对称补桩加大承台 费钱是一定 这个比较安全也容易处理
回复
ruth23
2013年06月11日 21:52:20
18楼
看了这么多回复,感觉大家对人工挖孔桩不太熟悉,加上楼主互动不够,造成回复都没有真正的解决问题。
首先分析,人工挖孔桩,属于大直径端承桩,一般为单柱单桩,请问如何补桩?
其次,还有建议用地基处理的,如果能地基处理,为何还用人工挖孔桩,除非原来基础方案有问题?
我想除了责怪,更多的还是应该有处理方案
鉴于从6层加到10层,荷载基本上增加一倍。个人建议增加柱,对宾馆来说,问题不大,这样相应的增加桩就可以了
回复
simbel2009
2013年06月11日 22:06:58
19楼
补桩+筏板的太不经济了。造价会增加很多的
回复

相关推荐

APP内打开