原有结构6层加到10层,原有6层基础为人工挖孔桩已经做好,怎么处理
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2013年06月05日 22:42:00
来自于地基基础
只看楼主

最近做了一个宾馆项目,原有设计为6层,框架结构,现在要增加到10层,但是基础已按原先6层做好,为人工挖孔桩基础,现在增加到10层,竖向荷载有原来的4500KN左右,增加到8000KN左右,怎么处理比较好,请教各位了。

最近做了一个宾馆项目,原有设计为6层,框架结构,现在要增加到10层,但是基础已按原先6层做好,为人工挖孔桩基础,现在增加到10层,竖向荷载有原来的4500KN左右,增加到8000KN左右,怎么处理比较好,请教各位了。
免费打赏
无间道
2013年06月06日 05:27:58
2楼
计算一下桩的承载力,如果不够,就补桩。这还用问吗。
回复
o如梦无痕o
2013年06月06日 08:43:57
3楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-6-6 08:49 编辑

有四种方案 建议者四种方案综合考虑
第一种方案 从减少荷载入手
比如采用最轻的ALC混凝土砌块(容重500) 减薄板厚 降低梁截面高度。让建筑重新选择面层重量最小的做法
这种方案 肯定是无法从根本上解决的 。但是可以降低桩基础所受轴向力。
第二种方案 在原来的方案基础上多加柱子 增加传力路径。 这样原来打的桩就可用 只需在新加的柱子下补桩即可。
第三种方案 做桩筏基础 考虑桩土共同作用 让筏板在承担一些重量
不过筏板到底能承担多少重量 可能要当地的土力学专家 进行专家论证。
第四种方案 就是在原柱位下补桩 使其满足要求。这个方案是设计 施工都是最麻烦的 慎用。
回复
飞土够钢
2013年06月06日 09:06:39
4楼
让相关人员去屎吧
回复
bai851244279
2013年06月06日 09:13:27
5楼
我是来学习的。。。
回复
lonelyparty
2013年06月06日 10:40:40
6楼
荷载相差过大,人工挖孔桩布局不详,补桩是否有可行性。如果不可行的话,用地基加固的方法处理比较适合。
回复
tao546800926
2013年06月06日 10:52:04
7楼
来学习的,不过感觉荷载几乎翻了一倍,光靠补桩,不好搞吧
回复
老v马v识v图
2013年06月06日 11:38:21
8楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-6 08:43 有四种方案 建议者四种方案综合考虑 第一种方案 从减少荷载入手 比如采用最轻的ALC混凝土砌块(容重500 …分析的很详细!
回复
xiongbinbin001
2013年06月06日 15:15:38
9楼
加柱子,最好了,
回复
rein008
2013年06月06日 17:26:42
10楼
改框剪,在剪力墙下补桩。
回复
梓砚
2013年06月08日 10:12:18
11楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-6 08:43 有四种方案 建议者四种方案综合考虑 第一种方案 从减少荷载入手 比如采用最轻的ALC混凝土砌块(容重500 …哇塞,我看见标题冒出的第一个想法是:哇塞,这么瞎搞的么。然后想想有什么办法,可惜我只想到减少荷载这方面的。