我在国外施工,最近项目经常停电,因此从国内购置了一台200kw发电机,净重3150kg,考虑到防盗问题,我们把发电机放在已经施工好的楼层内,当时只考虑了静荷载,把发电时的振动忘了。后来发电时有比较大的振动,所以比较担心。 请各位高手看看静荷载是否能承受,震动会不会对结构产生影响?请各位大侠帮我分析下,内心很是忐忑啊! 楼型:6层框剪结构,带地下室,承受发电机的楼板就是地下室顶板一处,楼板配筋螺纹8@200双层双向,厚度15cm,尺寸详见附件。
我在国外施工,最近项目经常停电,因此从国内购置了一台200kw发电机,净重3150kg,考虑到防盗问题,我们把发电机放在已经施工好的楼层内,当时只考虑了静荷载,把发电时的振动忘了。后来发电时有比较大的振动,所以比较担心。
请各位高手看看静荷载是否能承受,震动会不会对结构产生影响?请各位大侠帮我分析下,内心很是忐忑啊!
楼型:6层框剪结构,带地下室,承受发电机的楼板就是地下室顶板一处,楼板配筋螺纹8@200双层双向,厚度15cm,尺寸详见附件。
12楼
明显山寨设计,最小配筋率都不到
回复
13楼
加个发电机底座支架 直接把荷载往柱子上传 另加垫减震橡胶垫 随便搞:lol
回复
14楼
国外的建筑?那么我们就不讨论设计的问题了,规范都不一样。
至于发电机可以考虑用型钢架空,型钢支座有条件的话设在柱上。
回复
15楼
龙飞 发表于 2013-6-8 16:18 国外的建筑?那么我们就不讨论设计的问题了,规范都不一样。至于发电机可以考虑用型钢架空,型钢支座有条 …同意这个观点。
回复
16楼
路过,学习!
回复
17楼
考虑架空,用梁承担。
回复