发电机搁置在现浇楼板上会影响结构吗?
天使眼神
2013年06月04日 13:50:17
只看楼主

我在国外施工,最近项目经常停电,因此从国内购置了一台200kw发电机,净重3150kg,考虑到防盗问题,我们把发电机放在已经施工好的楼层内,当时只考虑了静荷载,把发电时的振动忘了。后来发电时有比较大的振动,所以比较担心。 请各位高手看看静荷载是否能承受,震动会不会对结构产生影响?请各位大侠帮我分析下,内心很是忐忑啊! 楼型:6层框剪结构,带地下室,承受发电机的楼板就是地下室顶板一处,楼板配筋螺纹8@200双层双向,厚度15cm,尺寸详见附件。

我在国外施工,最近项目经常停电,因此从国内购置了一台200kw发电机,净重3150kg,考虑到防盗问题,我们把发电机放在已经施工好的楼层内,当时只考虑了静荷载,把发电时的振动忘了。后来发电时有比较大的振动,所以比较担心。

请各位高手看看静荷载是否能承受,震动会不会对结构产生影响?请各位大侠帮我分析下,内心很是忐忑啊!

楼型:6层框剪结构,带地下室,承受发电机的楼板就是地下室顶板一处,楼板配筋螺纹8@200双层双向,厚度15cm,尺寸详见附件。
发电机.jpg


发电机.jpg

免费打赏
无间道
2013年06月05日 06:49:23
2楼
可以通过减少压强和隔震的方案进行处理。
回复
zyhjiao
2013年06月06日 10:23:35
3楼
不满足配筋率要求,楼板设计有问题。
只要不跟结构共振,振动是不用担心的,如果人站在附近已经感觉不舒服了,就得采取隔震措施!
回复
奥黛丽丨周
2013年06月06日 12:09:41
4楼

1.按照国内规范:普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;假设采用C30混凝土、板厚150,最小配筋 率要达到0.215%。也就是配筋面积322.5每米。8@200仅为251。(当然,这是设计问题)
2.结构设计时地下室顶板通常会考虑1~2T的面荷载。现在电动机仅考虑1.2的动力系数都达到3.78T。近4T可以说是比较大的。不过从附件观察。电动机基座比较大,可以考虑电动机详左移些。尽可能让基座多的坐在梁上。当然了,这是胆子大做法。科学的做法还是提资料让设计单位复核一下并提出解决方法。

回复
xiongbinbin001
2013年06月06日 13:10:36
5楼
150厚板,才圆8,感觉有点悬。要不就直接再浇筑个100厚的,保险一点啊。
回复
zyb15023265759
2013年06月06日 14:19:05
6楼
楼板厚度过薄,板配筋率偏小。
还有一点楼主的发电机搁置在地下室顶板处,不知道在此顶板上部有没有覆土,覆土厚度是多少。
现在在此处有放置发电机,发电机自重荷载以及工作时传递到板上的振动荷载,可能导致此处的板的承载力不足。
最好在模型里在此处搁置发电机板处,把发电机自重以及工作时产生的振动荷载输入到板上去,看其内力计算以及板、梁配筋率变化的差异大小。
最好对要做好观测,如果这部分荷载超出设计允许范围,还是采取加固措施解决。
目前已经使用阶段了,就在此处采取隔震措施,减少震动效用。
回复
chenxiaojuanal
2013年06月06日 14:26:54
7楼

楼板厚度过薄,板配筋率偏小。
回复
凨云起
2013年06月06日 17:33:08
8楼
可以考虑把发电机架空呀
回复
cj200321700
2013年06月06日 20:16:05
9楼
加厚楼板 震动多了 楼板要开裂的 没法补救还是隔振吧
回复
david200901050
2013年06月07日 11:16:04
10楼
合理的做法还是提资料让设计单位复核一下并提出解决方法。
回复
vinewu
2013年06月07日 21:44:13
11楼
这种楼板也能放发电机?
回复

相关推荐