关于1250kva变压器低压侧电缆使用的问题
allenella
allenella Lv.2
2013年06月03日 12:23:03
只看楼主

由于项目前期规划不需要变压器,所以在配电房和厂区都没有留位置放变压器。但是现在别人给过来的电源是10KV的,需要一台变压器,我们就找了一台1250kva的欧式箱变来。可是厂区没地方摆,只能摆在门卫室附近。门卫室离配电房有80米,不知道按这台变压器满负荷的话需要多大的电缆(低压侧400V)。因为以前1250的变压器10KV变400V,400V的低压侧都是用铜牌的,不知道电缆用什么型号规格的,而且个人感觉按电缆容量套出来的不怎么可靠。

2013年06月06日 11:48:52
12楼
变压器远离配电室本就是不合格的设计,能通过审批吗?谁应对此错误设计负责?
回复
allenella
2013年06月06日 12:29:48
13楼
jsguxin_cn 发表于 2013-6-6 09:36 我还没弄懂咋回事?箱变与变压器相比,箱变低压柜都是集中在箱变内,而变压器低压柜本应该是摆在配电 …现在主要是1250kva的箱变不只是我们施工用,业主想以后的设备也用这个变压器(业主的主要设备一台就500KW,还三台,其他设备还没算呢),所以我们现在用小电缆到时还是要换大电缆。
回复
allenella
2013年06月06日 12:36:51
14楼
lingxuct 发表于 2013-6-6 10:59 个人意见:把原配电室拆了,把原有开关柜装到箱变内,箱变放到原配电室的位置上!装不下呀:L,业主的设备配电柜10个呢,现在想省费用就只能把箱变放到配电室附近。但是业主又说放配电房附近影响美观,只能找不影响美观的地方咯,但是不影响美观的地方肯定离配电室百多米了,超过100m用低压电缆还要考虑到项目二期,电缆大小就只能按这个箱变满负荷算。3*300的电缆两根并起来用咯,不过我觉得够呛。
回复
allenella
2013年06月06日 12:42:27
15楼
hzhsj 发表于 2013-6-6 11:48 变压器远离配电室本就是不合格的设计,能通过审批吗?谁应对此错误设计负责?谁都不需要负责,因为是项目初期和别的项目谈好的,别人给我们的电源是380V到现在设计的配电室的。但现在别人的项目停了,只能接电网10KV的电源咯。10KV电源的话只能用室外箱变,而且项目配电室附近加个项目确实影响美观。换远费用又增加太多,头痛,远的地方光电缆就好接近十万,又是小项目。
回复
allenella
2013年06月06日 12:45:29
16楼
w295052901 发表于 2013-6-5 20:37 1250*1.44 选择电缆 YJV22 个人用远东的比较多按满负荷1800A的电流嘛,这么大的电流真心不好选电缆
回复
lingxuct
2013年06月06日 13:02:15
17楼
allenella 发表于 2013-6-6 12:36 装不下呀,业主的设备配电柜10个呢,现在想省费用就只能把箱变放到配电室附近。但是业主又说放配电房附 …看了一楼就知道楼主所说的箱变只装了一台变压器,把箱体做大一点不行吗?
回复
hzhsj
2013年06月06日 14:18:03
18楼
“谁都不需要负责”,其实最终就是投资者自己负责。
“因为是项目初期和别的项目谈好的,别人给我们的电源是380V到现在设计的配电室的”,也即当初的“设计”也是400V从更远的地方引来的,其投资费用和运行成本都比较高。
“现在别人的项目停了,只能接电网10KV的电源”反而为该项目400V的供电距离拉近了不少距离,“因祸得福”也。
1250KVA变压器的低压出线用电缆很不妥当,也不可靠。
建议采用架空母线槽或埋地式母线槽。(性格不清楚)
回复
侒迪
2013年06月06日 17:40:45
19楼
业主都不好伺候
回复
w295052901
2013年06月06日 18:38:46
20楼
allenella 发表于 2013-6-6 12:45 按满负荷1800A的电流嘛,这么大的电流真心不好选电缆电缆是不怎么好选。80米的长度。没见过现场,按照你说的我个人感觉应该把这个欧变搞个合适的地方放一下。放在门卫室旁边不是个办法。电缆没办法选。1800A的电流只有弄铜排。在动动脑子,把箱变往前面挪挪。
回复
mqli2004
2013年06月07日 10:25:00
21楼
把箱变安装配电房处最好,箱变的外形、颜色等可以设计成与环境相协调。
回复

相关推荐

APP内打开