由于项目前期规划不需要变压器,所以在配电房和厂区都没有留位置放变压器。但是现在别人给过来的电源是10KV的,需要一台变压器,我们就找了一台1250kva的欧式箱变来。可是厂区没地方摆,只能摆在门卫室附近。门卫室离配电房有80米,不知道按这台变压器满负荷的话需要多大的电缆(低压侧400V)。因为以前1250的变压器10KV变400V,400V的低压侧都是用铜牌的,不知道电缆用什么型号规格的,而且个人感觉按电缆容量套出来的不怎么可靠。
YJV22-0.6/1kV-4[3(1*400)]+1(1*400)
回复
3楼
soledad263 发表于 2013-6-3 12:51 YJV22-0.6/1kV-4+1(1*400)这个电缆型号怎么理解?
回复
4楼
1250KVA变压器一次电压10KV二次电压0.4KV.最大负荷电流1800A,根据载流量,查表可以适当选配使用电缆,就可以了。
回复
5楼
呵呵,多并几根电缆呗
回复
6楼
不明白你想需要的什么的答案,是方案还是整体结论依据?
回复
7楼
建议最好把箱变放到配电室附近,你这样把低压电引到配电室再配出,这个低压电缆的费用就不小,在不反正也是临时用,施工用电直接从箱变引出更划算。1800A电流你不可能用到满负荷,根据施工用电的负荷配置电缆也是可以的。
回复
8楼
1250*1.44 选择电缆 YJV22 个人用远东的比较多
回复
9楼
pluliang 发表于 2013-6-5 16:07 建议最好把箱变放到配电室附近,你这样把低压电引到配电室再配出,这个低压电缆的费用就不小,在不反正也是 …确实放在配电房附近比较实在,节省好几万!但是项目使用方想把这个变压器留来做以后使用!:Q!
回复
10楼
:lol
我还没弄懂咋回事?箱变与变压器相比,箱变低压柜都是集中在箱变内,而变压器低压柜本应该是摆在配电房的。你现在搞了个箱变,为什么需要那么大电缆到配电房?难道箱变里边只有高压室与变压器,低压直接从变压器到配电房?
回复
11楼
个人意见:
把原配电室拆了,把原有开关柜装到箱变内,箱变放到原配电室的位置上!
这样就省了这些电缆的钱。
回复