由于项目前期规划不需要变压器,所以在配电房和厂区都没有留位置放变压器。但是现在别人给过来的电源是10KV的,需要一台变压器,我们就找了一台1250kva的欧式箱变来。可是厂区没地方摆,只能摆在门卫室附近。门卫室离配电房有80米,不知道按这台变压器满负荷的话需要多大的电缆(低压侧400V)。因为以前1250的变压器10KV变400V,400V的低压侧都是用铜牌的,不知道电缆用什么型号规格的,而且个人感觉按电缆容量套出来的不怎么可靠。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
麻烦大家给点建议咯。
22楼
建议箱变靠近大负荷侧,单机500kW对400V这级电压来说什么概念啊。。
回复
23楼
allenella 发表于 2013-6-3 13:45 这个电缆型号怎么理解?ABCN每相并三根截面为400的单芯电缆,PE为一根
回复
24楼
allenella 发表于 2013-6-6 12:42 谁都不需要负责,因为是项目初期和别的项目谈好的,别人给我们的电源是380V到现在设计的配电室的。但现在 …再做个箱变,把原配电柜移到箱变内,二个箱变拼接在一起,放到原配电室位置上!
回复
25楼
本帖最后由 bcdcpyui 于 2013-6-17 20:03 编辑 hzhsj 发表于 2013-6-6 14:18 “谁都不需要负责”,其实最终就是投资者自己负责。“因为是项目初期和别的项目谈好的,别人给我们的电源 …这么多容量,原来设计时就应该搞10kV进线,不知道为什么想从大老远拉低压进来。另外,母线槽架空或者母线槽埋地?有这种搞法吗,要么搞出来影响美观,要么不安全。不要认为母线槽或者母排就比电缆好,国外很多地方包括发达国家,变压器低压出线都是用的电缆,就我们喜欢用母排,建议采用电缆,就是多并几根而已。
回复
26楼
bcdcpyui 发表于 2013-6-17 20:01 这么多容量,原来设计时就应该搞10kV进线,不知道为什么想从大老远拉低压进来。另外,母线槽架空或者母 …“母线槽架空或者母线槽埋地”是否会“影响美观”或“不安全”,可向生产厂家咨询。因为没有去过“国外很多地方包括发达国家”,不知道他们“变压器低压出线都是用的电缆”,也许国情不一样。“采用电缆”并非“多并几根”那么简单。电缆并联,端头处理不好,很容易造成电流分配不匀。而且电缆绝缘易老化,运行维护成本高。
回复
27楼
学习下,谢谢了
回复
28楼
allenella 发表于 2013-6-3 13:45 这个电缆型号怎么理解?3拼电缆要是输送距离过长,将严重影响载流量、灵敏度和电压降,建议还是选择铜排
回复