本帖最后由 linmiaojing 于 2013-6-4 17:08 编辑 问题一:8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。此话个人理解只需两个设备即可达到以上要求,电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载(可见分断点透明断路器),漏电保护功能(漏电保护器)。假如不用可见分断点透明断路器,那用(普通隔离开关+不透明塑壳断路器)

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-6-4 17:08 编辑

问题一:8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
此话个人理解只需两个设备即可达到以上要求,电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载( 可见分断点透明断路器 ),漏电保护功能( 漏电保护器 )。假如不用可见分断点透明断路器,那用 (普通隔离开关+不透明塑壳断路器) 代替 不知道我的理解是否正确, 这里在强调询问下不透明塑壳断路器可否用“微断”类型的。

问题二:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。

这两段话真心看不大懂,关于这两点有没有对应的图解说明下配电装置用上哪些设备。结合以下的图解对以上两点的规定也没想通配电装置的数量的布置。
3.jpg

4.jpg


问题三:(3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 (注:不能以塔机自带电缆为四芯作为不用五芯电缆的借口!!!)
以上机械设备为三相设备,厂家自带的电缆为4芯电缆说明此设备不需要中性线(N),那为什么要用五芯线(包括N线)。


问题四:总配电箱中满足临电规范中强制性条文“漏电动作电流×漏电动作时间≤30 MA•S,JGJ46-2005中只规定漏电动作电流应 大于30毫安,动作时间 大于0.1s
那可否取 300毫安0.2s的漏保,满足规范规定但不满足漏电动作电流×漏电动作时间≤30 MA

问题五:总配电箱中可否同时设置动力回路和照明箱回路,即动力和照明回路是并列的,在总进线漏保情况下,动力和照明都是从漏保下面出线而且两者是并列的。
2.jpg

问题六:分路漏保模式 3、正确的接法是:四芯电缆进线时,总进线的PEN线先直接压倒PE排(PE排事先与接地装置可靠相连)上,然后在PE排和N排之间必须做电气连接线
请问分路上的漏保中性线进线是从N排上过来的吗?PE排和N排之间必须做电气连接线是指直接用导线短接吗?

问题七:此图为什么在分路上还设置断路器(透明三级),不可以省略吗?总进线已经有1个断路器(透明三级)了。还有此时的总进线断路器和分路上三个断路器的规格如何选择呢!都没提到过。



问题八:再解读文章中提到的 600A总配电箱 40A开关箱是什么意思








3.jpg


4.jpg


2.jpg

免费打赏
muyuyao
2013年06月07日 10:24:24
12楼
问题六:分路漏保模式 3、正确的接法是:四芯电缆进线时,总进线的PEN线先直接压倒PE排(PE排事先与接地装置可靠相连)上,然后在PE排和N排之间必须做电气连接线
请问分路上的漏保中性线进线是从N排上过来的吗?PE排和N排之间必须做电气连接线是指直接用导线短接吗?

--------1、分路上的漏保中性线进线是从N排上过来的!

2、PE排和N排之间必须做电气连接线是指直接用导线短接,且导线截面积与PEN线相同!
回复
muyuyao
2013年06月07日 10:27:37
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-6-7 10:35 编辑

问题七:此图为什么在分路上还设置断路器(透明三级),不可以省略吗?总进线已经有1个断路器(透明三级)了。还有此时的总进线断路器和分路上三个断路器的规格如何选择呢!都没提到过。

--------8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
电器设置应符合下列原则:
1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、 分路隔离开关以及总断路器、 分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
回复
知乎圆桌
2013年06月07日 11:07:34
14楼
muyuyao 发表于 2013-6-7 10:27 问题七:此图为什么在分路上还设置断路器(透明三级),不可以省略吗?总进线已经有1个断路器(透明三级)了 …问题八:总进线断路器和分路上三个断路器的规格如何选择呢!都没提到过,再解读文章中提到的 600A总配电箱 40A开关箱是什么意思
回复
知乎圆桌
2013年06月07日 13:31:32
15楼
muyuyao 发表于 2013-6-5 10:05 问题二:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断 …这个解释很通俗易懂!谢谢muyuyao
回复
muyuyao
2013年06月07日 14:58:18
16楼
linmiaojing 发表于 2013-6-7 11:07 问题八:总进线断路器和分路上三个断路器的规格如何选择呢!都没提到过,再解读文章中提到的 600A总配电箱 …问题八:总进线断路器和分路上三个断路器的规格如何选择呢!都没提到过,再解读文章中提到的 600A总配电箱 40A开关箱是什么意思——-临电规范上似乎的确没有提总进线断路器和各分路断路器容量的匹配问题,但这是基本理论问题,其他电气规范应该有具体说明!请知道者在此回答!!!600A总配电箱的总进线应该是630A的, 40A开关箱的进线断路器和漏电保护器应该是40A的!
回复
知乎圆桌
2013年06月07日 16:18:33
17楼
muyuyao 发表于 2013-6-7 14:58 问题八:总进线断路器和分路上三个断路器的规格如何选择呢!都没提到过,再解读文章中提到的 600A总配电箱 …600A总配电箱的总进线应该是630A的, 40A开关箱的进线断路器和漏电保护器应该是40A的!是指电缆的规格吗?我以为是断路器的规格
回复
muyuyao
2013年06月08日 06:36:36
18楼
linmiaojing 发表于 2013-6-7 16:18 600A总配电箱的总进线应该是630A的, 40A开关箱的进线断路器和漏电保护器应该是40A的!是指电缆的规格吗 …是隔离开关和断路器的规格!当然,电缆的规格也应匹配,肯定载流量要更大些!
回复
muyuyao
2013年06月08日 06:48:16
19楼
fitman 发表于 2013-6-5 20:55 呵呵,我也想请教一下,常用什么规格的断路器才算带隔离功能?我见同事的图纸只在开关下标注说明,具体的也 …您是搞正规房建工程设计的,我们在此谈的是施工临电,完全是两码事!临电规范中重点推荐的类似DZ20的透明壳体断路器,因为壳体透明、触点可见,故可以被视作具备隔离功能!我认为还有最关键的两点:1、其触头间隙足够大;2、外壳足够透明。因为DZ47系列微断也有壳体半透明的产品,我认为其触头间隙太小、外壳透明状况太差而不能被视作具备隔离功能!我还没有见过实际房建工程设计有采用透明壳体断路器的!透明壳体断路器似乎专门为施工临电而设计、生产!
回复
muyuyao
2013年06月08日 06:52:17
20楼
老灰兔子 发表于 2013-6-5 21:27 带隔离功能的断路器通常指分断刀(动/静触头)位置是透明、可以清楚看清动/静触头状态的塑壳断路器。要 …现在很多厂家的隔离开关,触点完全看不见,外形极像断路器,让人一头雾水、无法直接判别!
回复
知乎圆桌
2013年06月09日 12:55:41
21楼
muyuyao 发表于 2013-6-8 06:52 现在很多厂家的隔离开关,触点完全看不见,外形极像断路器,让人一头雾水、无法直接判别!4676785 4676786有分路总进线漏保形式,总线上可见可断点透明断路器是否可以省略。或许可以这样认为:透明可见分断点断路器+漏电保护器=漏电断路器
回复