施工现场临时用电配电装置探讨 邀请MUYUYAO加入
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年06月03日 09:54:17
只看楼主

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-6-4 17:08 编辑 问题一:8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。此话个人理解只需两个设备即可达到以上要求,电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载(可见分断点透明断路器),漏电保护功能(漏电保护器)。假如不用可见分断点透明断路器,那用(普通隔离开关+不透明塑壳断路器)

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-6-4 17:08 编辑

问题一:8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
此话个人理解只需两个设备即可达到以上要求,电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载( 可见分断点透明断路器 ),漏电保护功能( 漏电保护器 )。假如不用可见分断点透明断路器,那用 (普通隔离开关+不透明塑壳断路器) 代替 不知道我的理解是否正确, 这里在强调询问下不透明塑壳断路器可否用“微断”类型的。

问题二:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。

这两段话真心看不大懂,关于这两点有没有对应的图解说明下配电装置用上哪些设备。结合以下的图解对以上两点的规定也没想通配电装置的数量的布置。
3.jpg

4.jpg


问题三:(3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 (注:不能以塔机自带电缆为四芯作为不用五芯电缆的借口!!!)
以上机械设备为三相设备,厂家自带的电缆为4芯电缆说明此设备不需要中性线(N),那为什么要用五芯线(包括N线)。


问题四:总配电箱中满足临电规范中强制性条文“漏电动作电流×漏电动作时间≤30 MA•S,JGJ46-2005中只规定漏电动作电流应 大于30毫安,动作时间 大于0.1s
那可否取 300毫安0.2s的漏保,满足规范规定但不满足漏电动作电流×漏电动作时间≤30 MA

问题五:总配电箱中可否同时设置动力回路和照明箱回路,即动力和照明回路是并列的,在总进线漏保情况下,动力和照明都是从漏保下面出线而且两者是并列的。
2.jpg

问题六:分路漏保模式 3、正确的接法是:四芯电缆进线时,总进线的PEN线先直接压倒PE排(PE排事先与接地装置可靠相连)上,然后在PE排和N排之间必须做电气连接线
请问分路上的漏保中性线进线是从N排上过来的吗?PE排和N排之间必须做电气连接线是指直接用导线短接吗?

问题七:此图为什么在分路上还设置断路器(透明三级),不可以省略吗?总进线已经有1个断路器(透明三级)了。还有此时的总进线断路器和分路上三个断路器的规格如何选择呢!都没提到过。



问题八:再解读文章中提到的 600A总配电箱 40A开关箱是什么意思








3.jpg


4.jpg


2.jpg

免费打赏
muyuyao
2013年06月09日 14:29:31
22楼
linmiaojing 发表于 2013-6-9 12:55 有分路总进线漏保形式,总线上可见可断点透明断路器是否可以省略。或许可以这样认为:透明可见 …省略掉可见可断点透明断路器的话,进线上还有隔离功能吗?!除非总进线漏保也是壳体透明的大漏保!
回复
muyuyao
2013年06月09日 14:31:03
23楼
漏电保护器实际上就是有漏电保护功能的断路器!

所以“透明可见分断点断路器+漏电保护器=漏电断路器”不成立!
回复
muyuyao
2013年06月09日 14:40:10
24楼
21楼的图8.2.2-1主结线图与实际接线图根本对不上!

主结线图中总进线是透明壳体的“3P+N”有漏保功能的断路器(以下简称漏保),各出线都是透明客气的3P断路器!

而实际接线柜中,总进线是透明客气的3P断路器,各出线都是透明壳体的“3P+N”有漏保功能的断路器!

我完全认可这两种形式的临电一级柜配置!

其特点是配置最简单,还完全符合临电规范的要求!

缺点是没有考虑作业面的照明问题!不符合“动照分离”原则!特别是总进线漏保模式!


其次,都没有考虑配电室内部的照明出线问题!
回复
知乎圆桌
2013年06月09日 15:28:53
25楼
muyuyao 发表于 2013-6-9 14:40 21楼的图8.2.2-1主结线图与实际接线图根本对不上!主结线图中总进线是透明壳体的“3P+N”有漏保功能的断 …那是不是意味着“透明可见分段点断路器+漏电断路器(非透明)”可以用一个透明可见分段点的漏电断路器来以一抵二呢!我接合这个规律看了好几张图 是与实际成立的。
回复
fitman
2013年06月09日 21:01:55
26楼
muyuyao 发表于 2013-6-8 06:48 您是搞正规房建工程设计的,我们在此谈的是施工临电,完全是两码事!临电规范中重点推荐的类似DZ20 …谢谢回答!我原以为透明外壳是不靠谱的做法,原来还真有规范说明的。
回复
muyuyao
2013年06月11日 20:56:04
27楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-17 16:10 编辑 linmiaojing 发表于 2013-6-9 15:28 那是不是意味着“透明可见分段点断路器+漏电断路器(非透明)”可以用一个透明可见分段点的漏电断路器来以 …的确如此,中国建筑内部的临电资料指南中就有该做法,也完全符合临电规范的要求!但我不赞成这种做法!比如说三级操作箱,还是漏保前面加一只透明壳体断路器!也有人习惯于在前面加一只HR17带熔芯的熔断器,但其熔芯成本不低,且易缺相烧设备!!
回复
zcc1107
2013年08月07日 17:44:37
28楼
学习了 好贴
回复
muyuyao
2013年10月07日 22:19:20
29楼
zcc1107 发表于 2013-8-7 17:44 学习了 好贴要全面掌握临电规范的精髓及建设部的要求,请仔细阅读以下帖子http://bbs.co188.com/thread-8742132-1-1.html中国建筑业协会安全分会编制的临电资料!非常系统全面的临电资料,给出了各种临电配电柜的配置方式和接线方式,且允许在特殊情况下一根电缆带多个二级箱或三级箱,令人耳目一新、豁然开朗!非常值得大家学习!特此推荐!
回复
xzw6105336
2014年03月25日 01:32:18
30楼
卡卡卡卡卡卡卡
回复
love87dream
2014年03月25日 10:52:32
31楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开