相关电工将承担业主损失
qingdaiyusan
2013年05月31日 16:38:36
只看楼主

>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>

130531.jpg

qingdaiyusan
2013年05月31日 16:53:58
2楼
相关电工将承担业主损失
2013-05-30 20:31:21 来源:齐鲁晚报
中国日报-看世界
[提要] 29日,本报B04版以《停电又来电,烧坏电器一大堆》为题报道了莘县棉麻公司家属院因停电导致数家业主家电被烧一事。棉麻公司家属院一陈姓电工说,家属院的供电是由他负责,出现电压过高导致居民家中电器被烧坏的情况他的确有责任。
 
  本报聊城5月29日讯(记者 孟凡萧) 29日,本报B04版以《停电又来电,烧坏电器一大堆》为题报道了莘县棉麻公司家属院因停电导致数家业主家电被烧一事。见报当天,棉麻公司相关负责人回应,他们公司的电力管理人员将承担相应责任,赔付居民的损失。
 棉麻公司一负责人告诉记者,26日晚,家属院线路中的零线出现问题,导致电压突然升高,造成家属院内一些居民家内的电器被烧坏,为此他们也向莘县供电公司咨询,但是由于家属院内所用电为专电,供电公司并不负责。“现在公司制定出初步解决方案,由家属院内的供电管理人员承担相应的责任,赔付由于电压突然升高给居民带来的损失。”该负责人说,今天下午就会让电工挨家挨户去统计具体受损情况。
 棉麻公司家属院一陈姓电工说,家属院的供电是由他负责,出现电压过高导致居民家中电器被烧坏的情况他的确有责任。“出现电压突然升高的情况与零线老化有一定的关系,而这与我在平时检查线路时没有注意到有关。”陈姓电工说,之前是一个月检查一次线路,以后他要一周检查一次,防止类似事件再次发生。“凡是由于这次电压突然升高而损坏的,只要拿着维修单据来,我就给补偿损失。”
回复
cq420939507
2013年06月01日 01:00:09
3楼
不明白这个所谓的零线电压升高,有哪位大虾解释哈,中性点接地系统不是可以限制相电压升高为线电压吗?是不是电工自己把零线当火线接了哦
回复
yaotao1117
2013年06月01日 09:03:27
4楼
是不是零线断线了。引起相电压升高的啊。。???
回复
老盖
2013年06月01日 09:47:19
5楼
有相关法规吗?
回复
206079
2013年06月01日 10:10:21
6楼
我家就出现过在电线杆上零线断了,导致零点漂移,获线和零线间电压有300多伏,电视机和电脑电源,小音箱,电信猫等烧掉,后来打电话给供电局,派人来修好,不要钱的。
回复
supermanhe
2013年06月07日 20:37:44
7楼
零线断线,零点电位漂移造成负荷小的电压升高,负荷大的电压降低。属于电工责任心不强,接地体应做接地电阻的校验。
回复
lingxuct
2013年06月08日 08:47:14
8楼
注意文字描述: “拿着维修单据来,我就给补偿损失”,是多少,没说。

因为这事故不全是这个“电工的责任”。

责任问题:“电压突然升高的情况与零线老化有一定的关系,而这与我在平时检查线路时没有注意到有关”,说明了二个部分的责任,检修线路与老化,检修了就不会老化吗?肯定不可能!老化了是需要更新的,靠检修是不能彻底解决问题的。

按以上分析,产权单位有很大的责任,电工只是检修检查不到位的责任,所以,电工无需全赔。
回复
lingxuct
2013年06月08日 09:30:17
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-8 09:37 编辑

再谈责任:

“家属院内所用电为专电,供电公司并不负责”,责任的主体单位就是“棉麻公司”,家属院内用电是用单位的电!交费也是向单位交,维修也是由单位安排,所以,“供电管理人员承担相应的责任”是棉麻公司对事故的处理,可以给“供电管理人员”扣奖、罚款等,“赔付由于电压突然升高给居民带来的损失”应该是棉麻公司,而不是管理检修的电工!

以上分析是按《民事诉讼法》和《合同法》的责任主体,电工是与单位(棉麻公司)发生劳动关系,其工作职责是对单位负责,不对用电户的。

用电户是向单位交电费的,单位需要给用电户安全供电的(合同关系成立的),在供电安全上出问题,是单位向用电户负责!!!


那边有个帖子, http://bbs.co188.com/thread-8659925-1-1.html
如果电气线路着火或也象本帖一样烧家电,也由管这里线路的电工负责吗?
http://bbsfile.co188.com/forum/201306/06/115310qvo91pfvfpopvf9f.jpg
回复
cq420939507
2013年06月10日 17:59:23
13楼
szemdz 发表于 2013-6-9 14:22 为什么断零线会烧电器如图所示,假设图中三根火线从上到下分别为A、B、C三相火线。感谢大虾解惑,我思维局限大,可能是经验不足和不愿更深入思考的问题,看到相电压升高就本能想到单相接地,而没想到零线断线的情况。万分感谢!
回复
李妙言
2013年06月12日 11:14:13
14楼
也学习了,有收获
回复

相关推荐

APP内打开