本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 编辑 这是一24层的高层建筑的其中一个户型,供回水温度45/35,图1和图2分别是同一户型的不同布管方式:1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。图中红色的线即伸缩缝,距外墙5m,我想请问一下,这两图中哪个布管方式好一点,看了很多施工图,发现平面图中都没有把伸缩缝画出来,这需要画吗?
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 编辑
这是一24层的高层建筑的其中一个户型,供回水温度45/35,图1和图2分别是同一户型的不同布管方式:
1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。图中红色的线即伸缩缝,距外墙5m,我想请问一下,这两图中哪个布管方式好一点,看了很多施工图,发现平面图中都没有把伸缩缝画出来,这需要画吗?
2.关于地暖管的管间距问题,技术措施上说管间距一般在150-300mm,宜按不等距布管;现在好像有两种方式,一种是按不等距画地暖管并在上面标注,不过这个比较少,毕竟费时间。另一种就是都按等间距来画,也不做标注,但在图纸右下角附以注明。哪个好点
3.户间传热的计算问题:技术措施2.5.3户间传热q=AX10(A为房间的使用面积);一般户与户之间相邻的就是上下楼板和户间的分户墙,如果是按照这个公式来计算户间传热,那是不是户型的总面积乘以10??
问题有点多,请指教
22楼
tiny_lsm 发表于 2013-8-10 17:07 很想请教下,地暖布置时,怎么控制盘管长度差距在10m以内,因为有的户型有些房间大小不一,差距很大。而且 …我对这方面有些困惑,不知道解决了没
回复
23楼
是啊,同意一些人的看法,地暖的计算和布置就是两回事
回复
24楼
户间传热怎么处理啊?老师告诉了散热器的户间传热系数,1.1、1.3底层或顶棚
回复
25楼
xiaomage2013 发表于 2013-6-1 10:19 楼主的图,有问题:1.供回水温度较低,因此盘管长度不能太长60米左右最好,管间距控制在150最好,太长太宽 …1.地暖的温度一般不超过50,楼主采用的是45,挺好啊,盘管一般在80米比较合适吧,你所说的间距150,你是想热死用户吗,这种间距也就适合有淋浴的卫生间跟外墙加密处好吧。一般在200–300,大空间的内部最好300合适。2.这一条说的的确不错。3.这一条也挺好的。4.哪个规范说的图纸上不做伸缩缝的,明明就有规定大于30㎡,或大于6米都要设,遇到伸缩缝的最好是分成两成两个回路,这样就穿的就最少了,并且设柔性套管。不管施工方是否做,咱们设计还是要设计上的,严谨不是错。
回复
26楼
mayanzhuo 发表于 2013-6-3 09:00 等距布管多好啊,就是沿墙和窗户近一些就ok.不过楼主的技术措施看的不错啊,值得学习。等间距施工好施工,好多时候就算是我们设计上不等间距,施工也会给你整成等间距的,但是为了严谨,还是建议不等间距吧,这样没人会给你提问题的
回复
27楼
e688w51 发表于 2013-6-9 12:38 地暖有点像皇帝的新衣,明明按那个表选取,即使盘个500Mm的间距,地面温度都能超过最大值,结果,每个人还是 …就是就是,这个深有体会
回复
28楼
tiny_lsm 发表于 2013-8-10 17:07 很想请教下,地暖布置时,怎么控制盘管长度差距在10m以内,因为有的户型有些房间大小不一,差距很大。而且 …控制盘管长度是盘地暖的核心所在,也是难点,一般先自己分一下区域,按照面积来,然后再调整,大房间的你可以分出来一些面积跟小房间的合用一个环路,一般情况是最好是一个空间尽量用一个环路,但是为了平衡可以例外的
回复
29楼
韧苇怡塘 发表于 2015-5-7 15:55 户间传热怎么处理啊?老师告诉了散热器的户间传热系数,1.1、1.3底层或顶棚地暖一般不考虑户间传热的,因为它有绝热层啊(虽然也会向下传热,但是一般都不会算的,你的向下传热,你楼上的也在向你传热,扯平了,就是顶层跟底层有点吃亏)
回复
30楼
很少看见有螺旋形盘管的。想学习一下。
回复
31楼
学习者,好东西啊
回复