本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 编辑 这是一24层的高层建筑的其中一个户型,供回水温度45/35,图1和图2分别是同一户型的不同布管方式:1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。图中红色的线即伸缩缝,距外墙5m,我想请问一下,这两图中哪个布管方式好一点,看了很多施工图,发现平面图中都没有把伸缩缝画出来,这需要画吗?
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 编辑
这是一24层的高层建筑的其中一个户型,供回水温度45/35,图1和图2分别是同一户型的不同布管方式:
1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。图中红色的线即伸缩缝,距外墙5m,我想请问一下,这两图中哪个布管方式好一点,看了很多施工图,发现平面图中都没有把伸缩缝画出来,这需要画吗?
2.关于地暖管的管间距问题,技术措施上说管间距一般在150-300mm,宜按不等距布管;现在好像有两种方式,一种是按不等距画地暖管并在上面标注,不过这个比较少,毕竟费时间。另一种就是都按等间距来画,也不做标注,但在图纸右下角附以注明。哪个好点
3.户间传热的计算问题:技术措施2.5.3户间传热q=AX10(A为房间的使用面积);一般户与户之间相邻的就是上下楼板和户间的分户墙,如果是按照这个公式来计算户间传热,那是不是户型的总面积乘以10??
问题有点多,请指教
12楼
sihizhao 发表于 2013-6-9 15:30 设计都要求计算,结果发现计算出来的没人用,有点超出一般范围,满满就没有人计算了,因为算了也没有用那是,现在市场上很少有校核计算的,按经验就行啦,就那一点东西,也没必要计算
回复
13楼
表示看不懂。。。
回复
14楼
lgf2120 发表于 2013-6-4 16:56 根据图纸推测,这个活应该是在寒冷地区吧?地暖图有些问题:距墙体的间距没有说明和标注(看图上应该是不够 …很想请教下,地暖布置时,怎么控制盘管长度差距在10m以内,因为有的户型有些房间大小不一,差距很大。而且还想请教下确定立管管径是按负荷还是按流量,如果按负荷的话,就不能达到每个环路里边的流速0.25m/s了,但是如果按流量的话,管径又非常的大~如何解决这个问题呢?(pis:感觉如果按流量算的话,可以得到很大的管径,流速达到规范要求的0.25m/s,散热量会非常大,温控阀控制,流量会减小~这个流速设计到规范的0.25m/s是不是 就没有什么意义了~个人理解)
回复
15楼
很实用 谢谢楼主
回复
16楼
刚毕业~学习中~
回复
17楼
过来学习一下:hug:
回复
18楼
lazyboots 发表于 2013-6-4 09:19 2楼正解,补充一下,管间距在150~200较为常见,具体根据管径大小及所在地域调整。地板辐射采暖施工需有专业资质的公司施工,也可以找厂家配合,给他们提供房间热负荷要求就行
回复
19楼
关于管间距问题,还没见过人真正算过,一般都是算负荷,然后查表,像楼上说的,地面温度经常超标,个人感觉北京这块管间距150太小了,200还差不多。流速和负荷的问题,按6路集分水器算,DN25的支管正合适,有啥问题啊?
图上看,你的卫生间盘管目测直管段1m左右,如果是这样的话你会被施工单位骂死,他们也不会照图施工,弯管太费劲了。出厨房门处要加套管及铁丝网,图上应该表示下(个人感觉)。
回复
20楼
地暖在南方不怎么普及
回复
21楼
谢谢各位分享经验
回复