请教地暖主管道铺设问题???
junqing
junqing Lv.2
2009年02月28日 16:05:10
来自于采暖供热
只看楼主

地暖在我们这里已经很普遍,人们感受到了地暖所带来的好处。地暖住户明显比散热器住户室内温度要高,但在高兴之余,问题也接着来了。我们这里原来是区域锅炉供热,地暖住户就是顶层温度不达标,低层超标。去年响应上级精神上了集中供热后,情况依旧。后来用户就请暖通师傅改造管道。原来是三根管道,第一根是上行的热进水管道,到顶层楼道后通过弯曲接第二根下行的热进水管道分别进户,住户出来接第三根回水管道回水。就这样导致顶层用户温度不达标。就现在我所了解改造后的管道连接方式有两种:

1.顶层住户私自加循环泵,效果不明显。2.暖通师傅(以四层为例)把三层以上的回水管道去掉,四层住户的进回水分水器接口都接在下行的热进水管道。然后在进回水分水器形成高度差的那节热进水管道上加装阀门,三层以下还接原来的进回水管道。如果关掉阀门让进水先全部进四楼住户地暖管散热后,再流回下行的热进水管道供其他住户热量,顶层用户就温度达标。打开阀门顶层就没有暖气。就这样乱改之后顶层住户能达到温度,低层用户虽说温度降低点,但也不冷。

总之,我想知道对于一个单元里左右
两面的用户的采暖主管道是怎么铺设?我们这里的铺设是否正确???

谢谢
免费打赏

相关推荐

APP内打开