地暖管做打压试验,打气压...地暖管工作压力0.8MPa,打气压具体打多少...打水压的话试验压力是工作压力的1.5倍,气压呢?请问哪位大神有这方面的规范...
地暖管做打压试验,打气压...
地暖管工作压力0.8MPa,打气压具体打多少...
打水压的话试验压力是工作压力的1.5倍,气压呢?
请问哪位大神有这方面的规范...
2楼
地暖管道不应该用气体进行试压,应该用清洁水来试压,试验压力为工作压力的2倍。
回复
3楼
风往北吹 发表于 2013-7-18 20:35 地暖管道不应该用气体进行试压,应该用清洁水来试压,试验压力为工作压力的2倍。我查了一下,可以用气压打压的...
回复
4楼
用气打压变化幅度太大,气体热胀冷缩明显,中午压力高,到了下午压力就低了,不清楚的还以为有漏气呢
回复
5楼
chendong-004 发表于 2013-7-22 15:44 用气打压变化幅度太大,气体热胀冷缩明显,中午压力高,到了下午压力就低了,不清楚的还以为有漏气呢也是哦...那打气压是不是也有相关的环境温度要求呢?
回复
6楼
:victory::victory::victory:
回复