【请教】地暖布置管道交叉的问题
jlp_0103
jlp_0103 Lv.6
2011年10月10日 10:11:26
来自于采暖供热
只看楼主

请问分集水器设置在卫生间时,卫生间那个回路经常和分集水器前的供水水管道交叉 这种情况有什么弊端吗 谢谢了

请问分集水器设置在卫生间时,卫生间那个回路经常和分集水器前的供水水管道交叉 这种情况有什么弊端吗 谢谢了
免费打赏
zhongwenxunshen
2011年10月10日 13:22:44
2楼
不要交叉,为什么要交叉呢?重新分配下管长,让最外面一路附带卫生间的地暖好了
回复
jlp_0103
2011年10月10日 13:50:05
3楼
那在座便器或者洗手盆下可以布置地暖管道吗 卫生间地方太小 分集水器出口处管子密集 不可避免会有一部分布置在卫生器具的下面 请问这种情况可以吗 需要做保护措施吗
回复
zzxzwg
2011年10月10日 14:35:09
4楼
卫生间面积太小的话,可以带组暖气片,座便器下面不能布置地暖管,而且集分水器附近管子间距密集,卫生间其他部位间距可以加大,没有必要在固定设备下布管
回复
dearsutao
2011年10月10日 14:52:07
5楼
1.坐便器和洗手盆下边一半是不盘管的,我们一般是采用减少地暖管间距来补充!
2.我们一般是能采用背穿就背穿,避免卫生间门口的管道交叉。
回复
jlp_0103
2011年10月11日 09:57:34
6楼
像这种情况下(附件) 卫生间就不用再加暖气片了吗 地暖管密集但是加了套管 应该会满足室温要求?恳请有经验的解答
回复
dearsutao
2011年10月11日 10:20:07
7楼
按你图上的是不行的
1.你管道虽然密,但是必须要多个房间同时开才行
2.你加了套管,我们一般认为,加了套管的地方没有采暖效果
其实你可以把分水箱设置在卫生间进门左手门后,管子都背穿,卫生间的地暖和下边主卧的地暖并成一个回路,这样就不需要在卫生间设暖气片了,另外卫生间的防水也很好处理!
回复
jlp_0103
2011年10月11日 10:31:24
8楼
1、这个一般情况下都是全开的
2、什么是背穿啊 最后一条不太明白
回复
jlp_0103
2011年10月11日 10:54:03
9楼
请问dearsutao 你说的背穿是不是这样 见附图(示意)可是这样穿=管子穿了衣柜 并且这样施工简单吗
回复
jlp_0103
2011年10月11日 10:55:45
10楼
不好意思 是下图
回复
学习中呃
2011年10月11日 11:43:58
11楼
我觉得应该是反过来吧,主卧的穿过衣柜,其它的还是走卫生间出去,新手学习中哈!
回复

相关推荐