做电力部分的时候,师傅说风机要区分轻载和重载,我就迷糊了。好不容易搞清楚重载和轻载的大致区别,但是却不知道重载轻载在配电时的区分,是不是导线选择会不一样?还是断路器、接触器、继电器什么的选择不一样啊?还请各位大侠指教
做电力部分的时候,师傅说风机要区分轻载和重载,我就迷糊了。好不容易搞清楚重载和轻载的大致区别,但是却不知道重载轻载在配电时的区分,是不是导线选择会不一样?还是断路器、接触器、继电器什么的选择不一样啊?还请各位大侠指教
2楼
风门打开就是重载,
风门关闭就是轻载,
一般启动风机时,都是关闭风门轻载启动的,
导线和接触器的选用按照重载和负荷率选用,反正用大了更安全。
回复
3楼
同意楼上观点。
回复
4楼
谢谢沙发,学习中。
回复
5楼
你所说的重载和轻载是考虑风机启动的时候吧!如果是运行状态,那肯定按最严格的运行状态下考虑
1、热继电器选择要注意,如果是重载启动,由于启动时间较长,最好选择20、30级的热继电器,轻载则可以选择10A、10级的热继电器;
2、个人认为导线可以按正常运行时选择,毕竟启动时间不会太长
3、重载和轻载的启动电流一样,只是启动的时间上有所差距;
回复
6楼
可以参照建筑电气常用数据上的数据。
回复
7楼
风机的负荷与转数的平方成正比,如果你的风机工作时是不改变转数的话一般情况都是接近满载(重载。)但是启动时是轻载。
回复