变电站消防设计 遇到难题 请各位专家给点意见~
ctz0338
ctz0338 Lv.2
2013年05月29日 08:50:37
只看楼主

110kV户内变电站 建筑体积大概在9000m3左右,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,室外消防用水量为25l/s,室内消防用水量为10l/s。变电站紧挨某道路建设,道路下有管径为300的给水管道。由于变电站周围没有专门的消防管网,变电站生活用水和消防用水都需要从300的给水管道引接。请问:1、变电站内是否需要设计消防水池。根据规范:符合下列规定之一的,应设置消防水池。(1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;水源管道为DN300,满足消防用水量,本条满足。

110kV户内变电站 建筑体积大概在9000m3左右,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,室外消防用水量为25l/s,室内消防用水量为10l/s。变电站紧挨某道路建设,道路下有管径为300的给水管道。由于变电站周围没有专门的消防管网,变电站生活用水和消防用水都需要从300的给水管道引接。

请问:

1、变电站内是否需要设计消防水池。根据规范:符合下列规定之一的,应设置消防水池。

(1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;水源管道为DN300,满足消防用水量,本条满足。

(2)市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s(二类高层建筑除外)。

这里的市政给水管道为枝状应该怎么理解,道路下确实只有一条给水管道,室内外消防用水量之和为25+10大于25,那按照规范是不是要设计消防水池呢?

2、假如不用设计消防水池,那变电站的给水管道如何设计?从300管道直接引到站内,从站内的水表井再分成室内消防管道,室外消防管道和生活给水管道,各个管道的管径都要多大?还是从给水管网上引接两条不同的管道进入站内?

免费打赏
zhoupeiyuan_
2013年09月09日 00:25:29
14楼
户内站都要有消防栓的。
回复
icebergmoon
2013年12月13日 16:56:34
15楼
水量不是唯一决定因素,你还得看压力满足需求不?
室内消火栓最不利点给水压力+管道压力损失+高差>进水管压力 ,这对于户内站一般是很难满足的
回复
马到功成
2013年12月18日 10:34:01
16楼
要设消防水池。我们做的变电站一般都做。但是如果站内建筑物建筑体积不满3000m³,可以不设水消防,当然就不用设。 至于生活供水,可以建个蓄水池。