变电站消防设计 遇到难题 请各位专家给点意见~
ctz0338
ctz0338 Lv.2
2013年05月29日 08:50:37
只看楼主

110kV户内变电站 建筑体积大概在9000m3左右,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,室外消防用水量为25l/s,室内消防用水量为10l/s。变电站紧挨某道路建设,道路下有管径为300的给水管道。由于变电站周围没有专门的消防管网,变电站生活用水和消防用水都需要从300的给水管道引接。请问:1、变电站内是否需要设计消防水池。根据规范:符合下列规定之一的,应设置消防水池。(1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;水源管道为DN300,满足消防用水量,本条满足。

110kV户内变电站 建筑体积大概在9000m3左右,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,室外消防用水量为25l/s,室内消防用水量为10l/s。变电站紧挨某道路建设,道路下有管径为300的给水管道。由于变电站周围没有专门的消防管网,变电站生活用水和消防用水都需要从300的给水管道引接。

请问:

1、变电站内是否需要设计消防水池。根据规范:符合下列规定之一的,应设置消防水池。

(1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;水源管道为DN300,满足消防用水量,本条满足。

(2)市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s(二类高层建筑除外)。

这里的市政给水管道为枝状应该怎么理解,道路下确实只有一条给水管道,室内外消防用水量之和为25+10大于25,那按照规范是不是要设计消防水池呢?

2、假如不用设计消防水池,那变电站的给水管道如何设计?从300管道直接引到站内,从站内的水表井再分成室内消防管道,室外消防管道和生活给水管道,各个管道的管径都要多大?还是从给水管网上引接两条不同的管道进入站内?

免费打赏
liuransuiyuan
2013年05月29日 14:56:01
2楼
1.楼主室内消防用水量用在哪里?有油浸变压器?
2.按《建规》和《火规》, 变配电室这种地方不需设置室内消火栓。
回复
独坐高楼
2013年05月29日 22:12:18
4楼
“市政给水管道为枝状或只有1 条进水管”的理解:市政给水管不成环,即300的管子从市政管网上接到厂区后就不再与市政管网连接。
回复
某日某月
2013年05月30日 10:55:12
6楼
变电站能用水灭火吗
回复
geipaishuicxz
2013年05月30日 11:09:56
7楼
消防泵组的进水管要有两个
回复
伯大哥
2013年05月30日 12:27:36
8楼
按照火力发电厂与变电站设计防火规范:
11.5.1 变电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统。消防水源应有可靠的保证。
注:变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m2,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。
要设计消防水池。
回复
elf-saviola
2013年05月30日 13:29:29
9楼
你好。第一:户内变电站一般就是油浸主变户内(咨询电气专业是不是油变),火灾危险性丙类。须设室内、外消火栓系统。第二:到当地供水公司首先咨询站址附近市政管网是不是环网,再咨询变电站这种独栋建筑供水公司是否同意做两个市政接驳口给变电站,两个条件都满足,室外消火栓系统就做低压系统,设计两个水表节点。消防水池只储存室内消防水量。否则消防水池应储存室内外消防水量。另外还要根据主变容量和业主习惯,考虑对主变设置水喷雾,对消防水池容积也有影响。
回复
catte
2013年05月30日 14:59:01
10楼
楼主回答全面
回复
zjh810310
2013年06月09日 12:10:21
11楼
学习学习。
回复
孙中平
2013年06月10日 09:44:32
12楼
很好很不错 热心人很多
回复
ctz0338
2013年07月17日 10:57:50
13楼
elf-saviola 发表于 2013-5-30 13:29 你好。第一:户内变电站一般就是油浸主变户内(咨询电气专业是不是油变),火灾危险性丙类。须设室内、外消 …那就是要设计消防水池,是这样吗