本工程柱截面1900收1800,一边收50,柱角筋直径40,由于40钢筋刚度大,只能到铺平台板时把角筋往中间拉,层高3800,这样柱角筋是斜的,在柱下部1000范围内与箍筋还算连接的好,但往上走,箍筋与角筋之间就存在间隙了,理论上快到上层结构板就差不多50的间距了,这个怎么处理?考虑到工人的实际操作,加工箍筋很难做一个减小一点尺寸,何况已经下完料了,现在还没绑扎钢筋,各位高手求现身指导
本工程柱截面1900收1800,一边收50,柱角筋直径40,由于40钢筋刚度大,只能到铺平台板时把角筋往中间拉,层高3800,这样柱角筋是斜的,在柱下部1000范围内与箍筋还算连接的好,但往上走,箍筋与角筋之间就存在间隙了,理论上快到上层结构板就差不多50的间距了,这个怎么处理?考虑到工人的实际操作,加工箍筋很难做一个减小一点尺寸,何况已经下完料了,现在还没绑扎钢筋,各位高手求现身指导
2楼
最好是在地面按照1:6加工好,之后安装时要注意控制好方向为准确度。不是不能做好,需要的是认真。
回复
3楼
无间道 发表于 2013-5-29 05:05 最好是在地面按照1:6加工好,之后安装时要注意控制好方向为准确度。不是不能做好,需要的是认真。这个正规做法确实是按照这样做,但是40的钢筋确实很难弯,刚度太大,用人工基本不可能,就算是用钢筋弯曲机恰好弯到了这个比例,钢筋连接是直螺纹套筒连接,拧丝扣拧进去,钢筋在里面要顶紧,这样很容易造成钢筋弯的方向不对甚至向外,这样就更难处理了
回复
4楼
可以考虑把40的钢筋用其他的小直径钢筋并筋 代替,然后柱顶弯折,然后箍筋就可以用了,但是四十的钢筋在这段要换。。。你看哪个好用。
回复
5楼
40的钢筋按1:6,箍筋的处理的确是个问题,考虑用其它钢筋反插下去应该可以接受,就是说箍筋就其它钢筋来定位。
回复
6楼
iamyashiro 发表于 2013-5-30 11:44 40的钢筋按1:6,箍筋的处理的确是个问题,考虑用其它钢筋反插下去应该可以接受,就是说箍筋就其它钢筋来定 …那个“其他钢筋”怎么放呢?角部钢筋边上插根28的钢筋,然后绑扎下,这样角筋和箍筋都固定住,间隙也大大减小,这样在结构上是可信的吗?
回复
7楼
okletcs 发表于 2013-5-31 16:43 那个“其他钢筋”怎么放呢?角部钢筋边上插根28的钢筋,然后绑扎下,这样角筋和箍筋都固定住,间隙也大大 …就是你说的这种做法。个人觉得可行。
回复
8楼
直走,到变截面部位按搭接长度锚固,外加封闭箍筋加密。是否可以????
回复