关于柱角筋为40钢筋时柱变截面问题,求助高人,从结构设计方面指导
okletcs
okletcs Lv.3
2013年05月28日 20:24:00
来自于建筑构造
只看楼主

本工程柱截面1900收1800,一边收50,柱角筋直径40,由于40钢筋刚度大,只能到铺平台板时把角筋往中间拉,层高3800,这样柱角筋是斜的,在柱下部1000范围内与箍筋还算连接的好,但往上走,箍筋与角筋之间就存在间隙了,理论上快到上层结构板就差不多50的间距了,这个怎么处理?考虑到工人的实际操作,加工箍筋很难做一个减小一点尺寸,何况已经下完料了,现在还没绑扎钢筋,各位高手求现身指导

本工程柱截面1900收1800,一边收50,柱角筋直径40,由于40钢筋刚度大,只能到铺平台板时把角筋往中间拉,层高3800,这样柱角筋是斜的,在柱下部1000范围内与箍筋还算连接的好,但往上走,箍筋与角筋之间就存在间隙了,理论上快到上层结构板就差不多50的间距了,这个怎么处理?考虑到工人的实际操作,加工箍筋很难做一个减小一点尺寸,何况已经下完料了,现在还没绑扎钢筋,各位高手求现身指导
免费打赏
sml20042002
2013年05月30日 11:38:54
2楼
1、在梁高度范围内角筋逐渐倾斜,完全能够达到变截面的目的,这样的误差不影响箍筋的绑扎
2、如果精度控制的太高的话,下层柱钢筋按顶层柱在变截面处锚固,上层柱重新生根也不错
回复
mx175600
2013年06月05日 09:10:41
3楼
40的钢筋啊,人工弯折肯定不好使,坐等高手解答。
回复
nbhelloworld
2013年12月24日 10:40:17
4楼
从梁柱节点调整,活从梁下就开始调整吧,到了结构楼面就只有用火烤了,这是不允许的哦。自己觉得怎样好弄就怎样弄吧,要不就插筋
回复
art296867827
2013年12月25日 20:36:49
5楼
没见过,学习一下
回复
legend963
2013年12月27日 10:26:12
6楼
柱子重新生根