三相电压不平衡,中性点偏移,虚幻接地
liu1071394534
2013年05月28日 19:18:44
只看楼主

35kV与220kV线路同杆架设,一段距离后分开,结果导致35kV线路三相电压不平衡,中性点发生位移,对地电容不相等,产生零序电压。请问有什么办法可以消除这种影响吗,通过换向输电不知道行不行?有没有什么设备可以消除或降低这种影响吗?有没有什么软件可以对这种情况进行模拟仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?欢迎大家发表意见,集思广益嘛,对这种情况也可以描述一下,认为是什么原因导致的35kV线路电压不平衡,严重影响电压质量。

35kV与220kV线路同杆架设,一段距离后分开,结果导致35kV线路三相电压不平衡,中性点发生位移,对地电容不相等,产生零序电压。请问有什么办法可以消除这种影响吗,通过换向输电不知道行不行?有没有什么设备可以消除或降低这种影响吗?有没有什么软件可以对这种情况进行模拟仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?欢迎大家发表意见,集思广益嘛,对这种情况也可以描述一下,认为是什么原因导致的35kV线路电压不平衡,严重影响电压质量。
免费打赏
kyujiangmn
2014年05月23日 11:52:10
22楼
进来等答案,第一次听见这种情况
回复
ziyouqingkong
2014年05月23日 15:23:36
23楼
路过踩踩 !!!
回复
chunhuaxingxing
2014年05月25日 09:01:49
24楼
学习下,顶顶顶
回复
banqiao14
2015年08月17日 16:43:55
25楼
解决这个不难:
1、计算三相对地电容量,得出具体的数据,
2、计算馈线的长度,排列方式,
3、查询耦合电容分布情况
处理:
1、根据计算的结果,进行合理换相
2、根据计算结果,相对地加装电容
3、合理分布偶然电容
回复