灌注桩与承台连接,怎样铰接和固接?构造上有什么要求?
灌注桩与承台连接,怎样铰接和固接?构造上有什么要求?
2楼
你可以参考,港口工程桩基规范7.3.7条,说的很清楚,第一种是根据计算采用桩直接伸进承台,这种显然是刚接,第二种是伸进大概100mm,通过外留钢筋与承台连接,后者整体性更好
回复
3楼
楼上有理。看规范。
回复
4楼
楼上的楼上说的很对
回复
5楼
看清楚了!是直筋伸入,不是桩顶直接伸入承台。我认为是否铰接或刚接,应从螺旋箍伸入承台来保证。但规范未有规定。主筋再伸出螺旋箍1个锚固长度,可认为是刚接,否则为铰接。
回复
6楼
liuyg2008 发表于 2013-5-28 10:03 看清楚了!是直筋伸入,不是桩顶直接伸入承台。我认为是否铰接或刚接,应从螺旋箍伸入承台来保证。但规范未有 …你要清楚,整个桩基规范从来没提到过铰接这个说法,何谓铰接,就是不受弯矩,但是实际结构或多或少都会有弯矩的,所以,规范要求,抗弯要求高就要采用桩直接升入桩帽或者横梁,这个显然是刚接,至于抗弯要求不高,连接处满足抗弯要求的时候,直接深入100mm,采用外伸钢筋连接,此时也属于刚接,后者整体性更好,这一点你看规范后面的说明,解释蛮细的
回复
7楼
因为承台不会做的很厚,一般桩伸入承台在5~10cm之间,因此按照规范应当算作铰接。
但真是情况应该是在铰接与固接之间,必经有那么多钢筋伸入承台内。
回复
8楼
版主说的没错,桩和上部结构以及地基的连接,就是介于固结和铰接之间的一种弹性嵌固
回复
9楼
!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
这个一般设计会有明确要求,规范也有相关规定的!
回复
11楼
不明真相的吃瓜群众
回复