这台1250KVA变压器合闸就跳高压
老头子
老头子 Lv.15
2013年05月24日 23:10:31
只看楼主

我厂一台1250KVA变压器一合闸就跳高压,高压柜就失电。请教高手指点一下,失什么原因?

我厂一台1250KVA变压器一合闸就跳高压,高压柜就失电。请教高手指点一下,失什么原因?
免费打赏
老头子
2013年05月25日 05:18:59
2楼
是什么原因?
回复
lq524767408
2013年05月25日 10:23:22
3楼
空载合闸 也跳吗 看看保护都复位了吗
回复
qq1062629147
2013年05月25日 10:35:56
4楼
如果是油变有可能是变压器门没关好,或是变压器的重瓦保护跳吧。所以会产生一合就跳。
回复
我是地瓜
2013年05月25日 11:10:04
5楼
高压有微机保护吗?显示是过流保护还是速断保护还是由于其他原因

可能是变压器空载合闸励磁涌流的原因
回复
zhouweidut
2013年05月25日 16:35:57
6楼
合闸调高压?1.查定值,2.查非电量保护,我碰到过一合闸瓦斯继电器乱跳的。
回复
天空蔚蓝
2013年05月26日 19:17:13
7楼
如果变压器没问题且不带负载合闸,高压柜失电,应该是上级的设定有关
回复
zhrbin610
2013年05月27日 10:15:49
8楼
是不是低压负载短路了
回复
寒塘渡鹤影
2013年05月27日 10:40:40
9楼
1. 如果有综自保护,查看保护动作的名称和动作值
2. 根据动作值查看保护设定值是否合理
3. 检查变压器本身的绝缘及电阻值
回复
fy17821349
2013年05月27日 10:58:06
10楼
肯定是合闸涌流了,综保重新设定下。
回复
zsphn6666
2013年05月27日 11:00:31
11楼
看一下综保的事件记录,如果变压器没有问题,一般就是励磁涌流的影响。
回复