我厂一台1250KVA变压器一合闸就跳高压,高压柜就失电。请教高手指点一下,失什么原因?
我厂一台1250KVA变压器一合闸就跳高压,高压柜就失电。请教高手指点一下,失什么原因?
2楼
是什么原因?
回复
3楼
空载合闸 也跳吗 看看保护都复位了吗
回复
4楼
如果是油变有可能是变压器门没关好,或是变压器的重瓦保护跳吧。所以会产生一合就跳。
回复
5楼
高压有微机保护吗?显示是过流保护还是速断保护还是由于其他原因
可能是变压器空载合闸励磁涌流的原因
回复
6楼
合闸调高压?1.查定值,2.查非电量保护,我碰到过一合闸瓦斯继电器乱跳的。
回复
7楼
如果变压器没问题且不带负载合闸,高压柜失电,应该是上级的设定有关
回复
8楼
是不是低压负载短路了
回复
9楼
1. 如果有综自保护,查看保护动作的名称和动作值
2. 根据动作值查看保护设定值是否合理
3. 检查变压器本身的绝缘及电阻值
回复
10楼
肯定是合闸涌流了,综保重新设定下。
回复
11楼
看一下综保的事件记录,如果变压器没有问题,一般就是励磁涌流的影响。
回复