加压风机可以放在楼层中间吗
xinghuiwu
xinghuiwu Lv.2
2013年05月23日 15:10:16
来自于通风排烟
只看楼主

同时向楼下和楼上送风

同时向楼下和楼上送风
免费打赏
fine_2009
2013年05月28日 09:58:10
2楼
怎么做中间,不分段的由中间同时向上和向下送没问题,注意井道应有一定深度。
回复
瑞瑞
2013年05月29日 09:52:28
3楼
可以的。典型的是:加压送风机设在首层,同时给地下前室、地上部分前室同时送风,当然一个加压送风系统建筑层数不能超过32层。
回复
云飘飘
2013年05月30日 07:16:29
4楼
加压送风机可以放在上面、下面和中间,根据情况具体确定。
回复