请教一个关于三相负载平衡的问题
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年05月22日 15:57:19
只看楼主

一般配电的时候都要做到三相负载平衡,那么我设计的时候是做到了三相负载平衡,但是平时在使用的时候不是所有的用电设备都打开的,那这样的话每相上的负载不就不平衡了吗?这种情况该怎么处理呢?求指教

一般配电的时候都要做到三相负载平衡,那么我设计的时候是做到了三相负载平衡,但是平时在使用的时候不是所有的用电设备都打开的,那这样的话每相上的负载不就不平衡了吗?这种情况该怎么处理呢?求指教
免费打赏
m2wyz
2013年05月22日 15:59:24
2楼
你做的是什么样的负载?!
回复
智库
2013年05月22日 16:03:38
3楼
不是“都要做到三相负载平衡”,而是“都希望做到三相负载平衡”。

实际情况是,除了电动机、风机等三相负载是平衡的,大多数负载(比如楼宇里的用户)都是不平衡的负载,此时,不平衡电流就通过N线回流到变压器的中性点上。

因此,对单相用户而言,N线和相线是同样粗细的,但对楼宇类的用户而言,在设计中考虑的负载尽量设计成平衡的状态,所以,真正流回到变压器的N线电流,并非各用户的N线电流的“算术和”,所以,总的N线,并不需要设计的和相线一样粗,基本上是相线的三分之一而已。
回复
米克
2013年05月22日 16:14:49
4楼
智库 发表于 2013-5-22 16:03 不是“都要做到三相负载平衡”,而是“都希望做到三相负载平衡”。实际情况是,除了电动机、风机等三相 …低压规范有规定。两相电相线和中线一样粗细。
回复
智库
2013年05月22日 17:20:31
5楼
米克 发表于 2013-5-22 16:14 低压规范有规定。两相电相线和中线一样粗细。你这个所谓的“两相电”就没这个说法,实际上是一根相线+一根N线,应该叫“单相负载”。我已经说了:“对单相用户而言,N线和相线是同样粗细的”。
回复
shi13930349140
2013年05月22日 20:51:15
6楼
学习了,hhhhhhhhhhhhhhh
回复
hslhwd
2013年05月22日 23:51:23
7楼
智库 发表于 2013-5-22 16:03 不是“都要做到三相负载平衡”,而是“都希望做到三相负载平衡”。实际情况是,除了电动机、风机等三相 …总的N线电流有可能与相线一样大,所以N线应该和相线一样大
回复
云飘飘
2013年05月23日 07:32:22
8楼
不要紧的,你是按照三相平衡设计的,即使运行中有的设备不开,造成不平衡,但是不会大于你的开关整定值。
回复
智库
2013年05月23日 08:42:59
9楼
本帖最后由 智库 于 2013-5-23 10:40 编辑 hslhwd 发表于 2013-5-22 23:51 总的N线电流有可能与相线一样大,所以N线应该和相线一样大错。总N线电流是在"三相负荷基本平衡运行"下的电流,因此正常情况下接近于零。当然,实际是不可能为零的,但决不会是相电流,否则说明系统设计有问题。因此,总N线截面的设计,都是小于相线的,一般取相线的三分之一。
回复
qq359879362
2013年05月23日 09:10:09
10楼
按规范吧,三分之一太小,一般取一半。
回复
智库
2013年05月23日 10:41:20
11楼
qq359879362 发表于 2013-5-23 09:10 按规范吧,三分之一太小,一般取一半。你那是PE线吧?
回复

相关推荐

APP内打开