厂房消火栓布置遇到难题请教各位
ketty010
ketty010 Lv.4
2013年05月22日 11:42:44
只看楼主

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑 有一个加工车间需设室内消火栓系统。车间见附图(平面图中大圆是为确定消火栓的保护面积而画的)。简要介绍如下:车间长60.48米,宽54.48米,高度6.0米。选用25米的水带,由于水带弯曲形成的折减系数采用0.8,则消火栓的保护范围:25*0.8+(6-1)=25米,按此在车间周围布置消火栓后,车间中央却保护不到。请教如何解决?是不是在车间中央加设地下式消火栓?

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑

有一个加工车间需设室内消火栓系统。图看不清楚的话,大家下载一下CAD版本的帮忙看看这么解决:谢谢谢谢谢谢!


3.jpg


4.jpg

fa29032862cc9cbe4e0f.rar
252 KB
立即下载
免费打赏
shengxinll
2014年01月22日 17:05:21
42楼
消火栓保护半径计算方法不对,可以用天正进行计算,本厂房充实水柱为7m,经计算一个室内消火栓用水量为3.78l/s,低于表8.4.1(建规)中规定5l/s,所以,应按5l/s计算,这样一个消火栓的保护半径就是28.08m
回复
龙华超越
2014年01月25日 09:48:53
43楼
问题已解答,轻轻飘过
回复