不同直径的钢筋搭接以哪种直径为依据?
feeshun
feeshun Lv.5
2007年09月07日 15:25:21
只看楼主

不同直径的钢筋搭接以哪种直径为依据? 根据公式l=alpha*fy*d/ft,如果是两种不同直径的钢筋,改用哪一个,较粗或者较细?

不同直径的钢筋搭接以哪种直径为依据?
根据公式l=alpha*fy*d/ft,如果是两种不同直径的钢筋,改用哪一个,较粗或者较细?
ly570329
2007年09月07日 22:10:27
2楼
应该是粗的吧,有个搭接长度关系
回复
ly570329
2007年09月07日 22:11:52
3楼
奖分吧
回复
isafari
2007年09月07日 23:45:34
4楼

两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。
楼主可以查一下《混凝土结构工程施工及验收规范》,附录B中表格"B.0.1"下面有这句话的.
回复
leiojie
2007年09月08日 11:51:05
5楼
当不同直径的钢筋搭接时,其LlE与Ll值按较小的直径计算
03G101-1
回复
jsyzyyj
2007年09月08日 21:47:03
6楼
当不同直径的钢筋绑扎搭接时,其LlE与Ll值按较小的直径计算 ,见03G101-1.
回复

相关推荐