建筑消防设施操作图解目录一、湿式自动喷水灭火系统二、干式自动喷水灭火系统三、雨淋自动喷水灭火系统四、预作用自动喷水灭火系统五、泡沫-雨淋灭火系统六、细水雾灭火系统七、高压二氧化碳灭火系统八、柜式低压CO2自动灭火系统九、七氟丙烷灭火系统十、IG-541灭火系统十一、柜式七氟丙烷灭火系统十二、火灾自动报警系统十三、消防水炮十四、电气火灾监控设备十五、柴油发电机操作
建筑消防设施操作图解
目录
一、湿式自动喷水灭火系统
二、干式自动喷水灭火系统
三、雨淋自动喷水灭火系统
四、预作用自动喷水灭火系统
五、泡沫-雨淋灭火系统
六、细水雾灭火系统
七、高压二氧化碳灭火系统
八、柜式低压CO2自动灭火系统
九、七氟丙烷灭火系统
十、IG-541灭火系统
十一、柜式七氟丙烷灭火系统
十二、火灾自动报警系统
十三、消防水炮
十四、电气火灾监控设备
十五、柴油发电机操作
一、湿式自动喷水灭火系统
1.系统用途
用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。
2、系统结构
由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。
3.工作原理
保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。
4.系统工作流程图
5.系统各部件构成及用途
各部件功能详细请下载压缩文档看哦,实在是太多了,就不往这上面发了,伤神伤力,望谅解!
二、干式自动喷水灭火系统
1.系统用途
用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所。如北方地区、冷库、蒸汽机房等。
2.系统结构
干式系统结构示意图
干式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、干式报警阀组,以及管道和供水设施等组成,而且配水管道内充满用于启动系统的有压气体。
3.工作原理
保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启释放压力气体。这时干式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(干式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,水流指示器报告起火区域,另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。