开式系统水泵扬程,看了教材反而迷糊了,求指点啊
nuannuan941
2013年05月16日 17:24:07
来自于中央空调
只看楼主

红色线部分1:原文“..克服供水管..”为什么不是供回水管呢?难道回水管的阻力不是水泵克服的?2:原文“...提升到最高点的高度差H...”,为什么不是提升到管路末端开口的高差呢?蓝色线部分原文“P-H(勘误修正后)”,回水管的阻力不应该是水泵克服的吗,怎么是H克服的?除了布水器压头,这个系统原理和开式冷却塔系统原理没什么大的区别吧,但是关于水泵扬程的表述怎么是不一样的,看的我好迷糊啊。求指点。。

608.jpg

红色线部分

1:原文“..克服供水管..”为什么不是供回水管呢?难道回水管的阻力不是水泵克服的?

2:原文“...提升到最高点的高度差H...”,为什么不是提升到管路末端开口的高差呢?

蓝色线部分

原文“P-H(勘误修正后)”,回水管的阻力不应该是水泵克服的吗,怎么是H克服的?


除了布水器压头,这个系统原理和开式冷却塔系统原理没什么大的区别吧,但是关于水泵扬程的表述怎么是不一样的,看的我好迷糊啊。求指点。。


608.jpg

免费打赏
chachababy
2013年05月17日 16:59:19
2楼
在冷却塔那种半开式系统中,到了冷却塔流速减到0了,也就是说水泵提供的里被卸了,从冷却塔到水泵的压损要靠重力补充,但是羊毛出在羊身上,重力挪去一部分力去补充回水压损,那么水泵的扬程要考虑这些压损再补上去。关于图中的是类似消防水池蓄水那种的开式系统,水池和水泵近似在一个平面,那种供回水间类似U型管的压差就没有了,要想把水打上去就得克服这段高差和供水的压损,至于顶点到水池就靠重力就可以了,但是当这段高差比较小而这段管的压损又特别大,重力无法保证水的回流那就得多增加一点动压
回复
xfywatmzx
2013年05月22日 10:01:13
3楼
楼上解释的相当明白,学习了。。。
回复
szaixiu
2013年05月28日 11:38:58
4楼
:victory:学习了
回复
yrdd2012
2013年05月29日 23:49:37
5楼
解释得不错,学习了