给水管过桥,是否仍需每隔120米设室外消防栓?
joan12345
joan12345 Lv.2
2013年05月16日 11:38:45
只看楼主

给水管过桥,人行道下敷设,是否仍需每隔120米做室外消防栓?怎样选型?如管道桥下挂设,又该如何做室外消防栓?

给水管过桥,人行道下敷设,是否仍需每隔120米做室外消防栓?怎样选型?如管道桥下挂设,又该如何做室外消防栓?
免费打赏
leewire
2013年05月17日 12:50:09
2楼
我还从来没有看到过桥上做消防栓的情况,一般桥梁也不会120m的吧,布消火栓的时候不一定要布置在桥上。如果是超过120m的桥,那已经是大桥了。一般该城市给水系统已经以河为界限分为几个系统了。不需要过河做管线了。要是一定要连接两个系统,恐怕要很大的管径了。一般要做专门的过河给水管线,也不需要你来考虑。
回复
水业人士
2013年05月27日 14:33:50
3楼
不需要设置消火栓。一般消火栓有地下和地上式,这个你可以查07MS101-1部分,选型的话,主要是看管道埋深,一般我们选的都是SS100/65-1.0。
过桥我从来没有设计过消火栓。过桥一般都是架、托、挂、水管桥 、沿河底敷设、拱管(管径和矢跨比)。。。
回复
moonshine1980
2014年05月09日 16:16:21
4楼
室外消火栓是为了保护室外建筑而设立的,桥两侧应该没有建筑,可以不设的。也没有看见跨海、过大河的桥设立消火栓的。若非要设,起的作用是,车辆在桥上发生火灾,但是这种情况较少,消火栓利用率不高。就是遇到这种情况,消防车也可以从桥两端附近的消火栓取水后进行灭火。
回复
gzchs2008
2014年05月10日 12:25:49
5楼
设置消火栓的目的在什么呢?当然是消防,桥上没有火灾,当然是不需要。
市政管道上的消火栓主要的作用是供消防车取水,以及市政道路浇洒、绿化车取水,大桥上一般都用不上,所以不需要设。
当然,大桥上有汽车燃烧怎么办?如果需要水消防,也要等到消防车来,一是消防车自带一定水量,二是有条件的时候一般是泡沫消防车,也不需要从消火栓取水。
所以,本人认为,大桥上一般不应当设消火栓,不需要按设计规范进行设计,当然,除非有其它的用途。
回复
小丑鱼314
2014年05月23日 16:58:14
6楼
不用,周边没有需要灭火的地方
回复
jing20135
2014年06月18日 15:26:26
7楼
应该不需要这样布置,个人认为。
回复
hctolj
2015年09月01日 16:59:28
8楼
不需要设置,楼上的分析的很清楚
回复
yfliu1818
2015年09月01日 17:35:23
9楼
桥上不需要设置,桥头需要设置,具体参见《消防给水及消火栓系统技术规范》中市政桥桥头和隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓;
回复
冷霜秋
2015年09月29日 16:56:57
10楼
不需要,就算设置,也不会做在桥上。
回复
ninglei
2015年10月09日 15:45:19
11楼
现场不具备条件,不需要设置的
回复

相关推荐

APP内打开