现在有个换热系统,根据它的工艺要求已经计算出了所需的冷却水量,那么供冷却水的管径和压力怎么定下来呢。有没有设计规范可以查到流速之类的限定要求呢。这是个小系统,我们自己设计施工的,各位帮帮忙
现在有个换热系统,根据它的工艺要求已经计算出了所需的冷却水量,那么供冷却水的管径和压力怎么定下来呢。有没有设计规范可以查到流速之类的限定要求呢。这是个小系统,我们自己设计施工的,各位帮帮忙
12楼
在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:
D(m)=根号下L(m3/h)/0.785x3600xV(m/s)
公式中:L----所求管段的水流量(第一步已计算出)
V----所求管段允许的水流速
流速的确定:一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。
回复
13楼
谢谢分享!
回复