现在有个换热系统,根据它的工艺要求已经计算出了所需的冷却水量,那么供冷却水的管径和压力怎么定下来呢。有没有设计规范可以查到流速之类的限定要求呢。这是个小系统,我们自己设计施工的,各位帮帮忙
现在有个换热系统,根据它的工艺要求已经计算出了所需的冷却水量,那么供冷却水的管径和压力怎么定下来呢。有没有设计规范可以查到流速之类的限定要求呢。这是个小系统,我们自己设计施工的,各位帮帮忙
2楼
可以在上面下载一个软件,这样很方便。
回复
3楼
谢谢楼上,软件我找找先把工作交工。主要是还想弄清楚些,知道原理和过程。
回复
4楼
怎么会没有大师回答啊,求学习
回复
5楼
主要就是水流速的确定了,因为不知道具体什么系统,不能给出具体数据
回复
6楼
根据水的流速定管径
回复
7楼
天正暖通,你给流速定一个值,然后就可以修改管径,下面会根据你的管道截面积算出流速,一直改到合适的即可
回复
8楼
水的流速一般不超过2.5m/s
压力一般不超过5公斤表压力(5bar)
回复
9楼
:@还是没人回答
回复
10楼
10公斤以下水流速1.5-2M,选择管径
回复
11楼
按1~2m/s的流速选个管径就可以。
回复