回填土底下有淤泥 盖3层民房要怎么做地基处理
luo245063565
2013年05月13日 17:18:49
来自于建筑施工
只看楼主

工程概况:工程场地原来是鱼塘(深3m左右),现已填土将近10年(底下还有是淤泥),现在想在该场地上做三层民房,建筑占地面积100平方米左右,请问各位大侠,该场地要1做什么样的地基处理?

工程概况:工程场地原来是鱼塘(深3m左右),现已填土将近10年(底下还有是淤泥),现在想在该场地上做三层民房,建筑占地面积100平方米左右,请问各位大侠,该场地要1做什么样的地基处理?
免费打赏
luo245063565
2013年06月04日 09:25:16
22楼
jyj4707 发表于 2013-5-20 19:08 我看人工挖孔桩最为合适,再设基础梁,自己的房子安全点好!因为人工挖孔桩设备简单,自己就能干,但要注 …回填土,下部有淤泥,做人工挖孔桩嫌命长了?
回复
扯淡的人
2013年06月04日 10:02:34
23楼
第一 搅拌灰土 或者换土呗
回复
结构老卢
2013年06月05日 09:00:55
24楼
如果不采用桩基础,而且时间允许,就采用堆载预压法或真空预压法。
回复
qq1chai
2013年06月05日 09:10:29
25楼
其实经济点还是挖部分土,然后回填碎石,压实
回复
luo245063565
2013年06月17日 17:42:02
26楼
结构老卢 发表于 2013-6-5 09:00 如果不采用桩基础,而且时间允许,就采用堆载预压法或真空预压法。您好~在农村这个方法实在不好整啊,桩基肯定做不了,哪些高端的理论方法也实现不了,我现在的想法1是筏基,但成本高。2是做深基础(毛石基础),因为周边具有开挖条件,淤泥底下是比较好的黄泥土。这样做比较经济安全点。您看看还有其他什么好的想法么?
回复
zhongcongzhou
2013年06月17日 17:54:29
27楼
建议底部采用注浆。可以采用干粉注浆。
回复
myx19901027
2013年06月17日 19:06:06
28楼
不管用什么样的基础,最好还是找勘探单位帮你测算一下,地基土到底是怎么分层的
回复
梦900621
2013年06月17日 19:30:24
29楼
gsqygyk 发表于 2013-5-19 10:23 改做筏板得了这房子还用筏基础?大材小用了吧,地基用毛石或者素混凝土回填就行.人工挖桩