设备:螺杆式制冷压缩机制冷剂: 氨载冷剂:水蒸发器:板式换器范围:使用制冷机为水降温。要求出水温度在4度以下。现象:在相同的载位下。吸气压力有时候会突然降低,一直跌到“吸气压力低”停机。发现及时卸载一下,压力又会缓慢的回升。求各位高手教导
设备:螺杆式制冷压缩机
制冷剂: 氨
载冷剂:水
蒸发器:板式换器
范围:使用制冷机为水降温。要求出水温度在4度以下。
现象:在相同的载位下。吸气压力有时候会突然降低,一直跌到“吸气压力低”停机。发现及时卸载一下,压力又会缓慢的回升。
求各位高手教导
2楼
这都不用解释;假如系统配置的过滤器;电磁阀;膨胀阀没有故障的情况下;那就是明显的蒸发器温度过低;造成油堵系统现象;所以;压缩机启动的时候;会一时的造成压力过低现象;因为;你用的是板式换热器;谢谢;仅供产考
回复
3楼
问题是油堵主要发生在那里呢?膨胀阀出口处油堵吗?说得“有时候会突然降低”也就是有可能有时候不会突然降低,说明可能是负荷的原因,负荷过小,会导致蒸发量不充分,使得吸气压力过低。个人意见,仅供参考。
回复
4楼
co936201979 发表于 2013-5-12 09:48 这都不用解释;假如系统配置的过滤器;电磁阀;膨胀阀没有故障的情况下;那就是明显的蒸发器温度过低;造成 …请问风冷热泵冷热水机组运行时有油堵现象是什么原因造成的?该怎样处理?
回复
5楼
chktsbgc 发表于 2013-5-13 06:22 请问风冷热泵冷热水机组运行时有油堵现象是什么原因造成的?该怎样处理?风冷热泵机组;夏季制冷的工况;不容易油堵;冬季制热的工况;也不会油堵;你说的油堵;假如系统没有水分的情况下;不会存在油堵;要是真的故障是油堵;那么有可能就是系统里面的冷冻机油和制冷剂不对型号;系统发生啦化学反应;造成的油堵;不好意思;谢谢;仅供产考;解决的办法;只有一个;那就是更换知制冷剂和冷冻机油
回复
6楼
有可能是热负荷偏小,蒸发温度过低造成水侧冰堵,卸载后,吸气量降降低压力回升,冰堵消除,用淡水降温至4度以下,冰堵很容易发生,系统中应设置防冻开关就好了。
回复
7楼
如果以前系统一直正常,可能是探头不稳定要换。
回复
8楼
co936201979 发表于 2013-5-12 09:48 这都不用解释;假如系统配置的过滤器;电磁阀;膨胀阀没有故障的情况下;那就是明显的蒸发器温度过低;造成 …不是在启动的时候。在运行过程中吸气压力会往下掉。
回复
9楼
zhanxlzhk 发表于 2013-5-12 09:59 问题是油堵主要发生在那里呢?膨胀阀出口处油堵吗?说得“有时候会突然降低”也就是有可能有时候不会突然降 …出水温度没有降低。在加载的时候吸气压力就会降低,例如加载到90%后 ,减载到87%。吸气压力就不会下降。总的来说在加载后减载下,吸气压力就不会将
回复
10楼
:lol排气量大与吸气量,压差大呀。哈哈
回复