吸气压力突然降低
jhy627393254
2013年05月12日 08:26:53
来自于制冷技术
只看楼主

设备:螺杆式制冷压缩机制冷剂: 氨载冷剂:水蒸发器:板式换器范围:使用制冷机为水降温。要求出水温度在4度以下。现象:在相同的载位下。吸气压力有时候会突然降低,一直跌到“吸气压力低”停机。发现及时卸载一下,压力又会缓慢的回升。求各位高手教导

设备:螺杆式制冷压缩机
制冷剂: 氨
载冷剂:水
蒸发器:板式换器
范围:使用制冷机为水降温。要求出水温度在4度以下。

现象:在相同的载位下。吸气压力有时候会突然降低,一直跌到“吸气压力低”停机。发现及时卸载一下,压力又会缓慢的回升。
求各位高手教导
免费打赏
litaichao
2013年05月28日 09:26:41
12楼
jhy627393254 发表于 2013-5-15 02:45 不是在启动的时候。在运行过程中吸气压力会往下掉。排气压力有没有变化呢?
回复
yifeng_xx
2013年05月29日 13:16:50
13楼
4度以下很容易结冰,冷冻水系统要加防冻剂。估计是结冰引起换热不好造成的。
回复
szw731
2013年06月03日 16:10:44
14楼
这个问题是很常见的问题因为板换相对于壳管式机组来说更怕结冰 冰住以后必然会造成低压变低 你减载一下以后 低压相对变高 部分冰凌就会慢慢的融化 造成这个情况的原因是控制程序设置的检测周期太长 当水温已经到达冰点的时候 相应的检测周期还没有过去(总会有这样的几率而且很高),在一个相对长的检测周期里还没来得急检测到温度的变化然后减载以适应负载,而在板换结冰的速度是很快的,所有就会出现上述的情况,。对于板换蒸发器的机组温差和检测周期都要相应的调节小一点短一点,纯属个人见解。
回复
fortunemin
2013年06月10日 13:18:11
15楼
板换水容量小,热稳定性差,易造成水结冰,这样导致蒸发压力过低
回复
fortunemin
2013年06月10日 13:19:13
16楼
按照14楼建议,控制系统需要认真考虑
回复
xuxindan
2013年06月13日 15:39:47
17楼
chktsbgc 发表于 2013-5-13 06:22 请问风冷热泵冷热水机组运行时有油堵现象是什么原因造成的?该怎样处理?机器设计时要优化管路设计,在系统运行时不能骤然停机;机器设置油分离器,系统回油要有均油管,进压缩机要有油弯
回复
制冷工匠
2013年06月14日 11:34:09
18楼
载冷剂结冰了
回复

相关推荐

APP内打开