独立基础的柱子正好处于塔吊基础的地脚螺栓旁边 怎么处理?
f172922375
f172922375 Lv.2
2013年05月11日 11:49:23
来自于建筑施工
只看楼主

塔吊基础已经浇筑成功 昨天放独立基础开挖线时发现柱子正好处于塔吊基础的偏中范围 在地脚螺栓旁边 如何解决?

塔吊基础已经浇筑成功 昨天放独立基础开挖线时发现柱子正好处于塔吊基础的偏中范围 在地脚螺栓旁边
如何解决?
免费打赏
f172922375
2013年05月11日 11:51:16
2楼
- -别人塔吊基础随手放的 没结合地下室的基础布置图 所以悲剧了 现在别人让我帮忙想方案。。。求助啊大神们
回复
水头石材
2013年05月11日 12:46:27
3楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-11 17:47 编辑

塔吊基础重做,不然以后柱子主体要上来不影响吗?
回复
cgc2010
2013年05月11日 13:22:25
4楼
晕!塔吊居然可以随便放?
回复
量子
2013年05月11日 13:51:51
5楼
只能重新做了,那是柱子呀,一般要一直上升到顶的
回复
万层大厦
2013年05月11日 15:15:30
6楼
塔吊基础是要重做了,这是肯定的,不可能因为这个移动楼
但是塔吊基础可以复核一下,能不能直接当独基使用
这需要设计单位配合了

否则就都爆掉重来
回复
f172922375
2013年05月11日 18:21:41
7楼
y-know 发表于 2013-5-11 12:46 塔吊基础重做,不然以后柱子主体要上来不影响吗?柱子是地下一层车库的独立柱
回复
f172922375
2013年05月11日 18:22:41
8楼
cgc2010 发表于 2013-5-11 13:22 晕!塔吊居然可以随便放?别人没结合地下室的基础布置图。。。。所以悲剧了。。。
回复
f172922375
2013年05月11日 18:23:09
9楼
racoon007 发表于 2013-5-11 15:15 塔吊基础是要重做了,这是肯定的,不可能因为这个移动楼但是塔吊基础可以复核一下,能不能直接当独基使用 …可以考虑下
回复
梦900621
2013年05月11日 20:19:19
10楼
哈哈我还真不知道除了塔吊基础从做还有啥高招啊
回复
保定小崔
2013年05月11日 20:33:20
11楼
都是技术惹得祸!!!

1、塔吊基础开挖时候跟地基开挖同步进行,难道就没有发现塔吊基础和柱基础冲突?
2、第一次听说塔吊基础随便放放就行的!我们都知道塔吊基础放置一定要复核与地基的位置关系,并且要考虑地上结构层以及外在因素(如脚手架、悬挑结构等等)受不受影响...这是个必须仔细仔细在仔细的技术问题...
回复

相关推荐

APP内打开