塔吊基础已经浇筑成功 昨天放独立基础开挖线时发现柱子正好处于塔吊基础的偏中范围 在地脚螺栓旁边 如何解决?
塔吊基础已经浇筑成功 昨天放独立基础开挖线时发现柱子正好处于塔吊基础的偏中范围 在地脚螺栓旁边
如何解决?
12楼
保定小崔 发表于 2013-5-11 20:33 都是技术惹得祸!!!1、塔吊基础开挖时候跟地基开挖同步进行,难道就没有发现塔吊基础和柱基础冲突? …- -我也不知道他们怎么弄的。。。太随意了。。。很蛋疼。。。目测只能敲掉重来。。
回复
13楼
f172922375 发表于 2013-5-12 09:09 - -我也不知道他们怎么弄的。。。太随意了。。。很蛋疼。。。目测只能敲掉重来。。这个要注意啊 楼主最后怎么处理的?
回复
14楼
mm19881988 发表于 2013-5-12 11:09 这个要注意啊 楼主最后怎么处理的?现在等着设计院出方案。。。。好蛋疼的!
回复
15楼
调整塔吊位置或由设计调整柱子位置
回复
16楼
塔吊基础重新做,表示疑问的是做塔吊基础时施工方就没看图纸,
回复
17楼
保定小崔 发表于 2013-5-11 20:33 都是技术惹得祸!!!1、塔吊基础开挖时候跟地基开挖同步进行,难道就没有发现塔吊基础和柱基础冲突? …不知施工平面图不是首先要确定好塔吊位置吗?这随便放的都能满足运输啊,牛叉,果然经验重要啊
回复
18楼
辛苦点,塔吊基础重新做吧
回复
19楼
讲解的很详细,支持下啊!真的用心了啊~~~
回复