消火栓静水压力问题
dsk9413
dsk9413 Lv.5
2013年05月10日 17:25:36
只看楼主

废话不多说 直接主题,规范7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。超过一百米的建筑,看见很多同仁都是采用分区处理,而分区却来问题了,大多数同仁都是一组高区泵之后用减压阀处理。可是减压阀如何减少静压呢?小弟知识浅薄请各位大侠多多指点

废话不多说 直接主题,规范7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于 1.00MPa,当大于 1.00MPa时,应采取分区给水系统。超过一百米的建筑,看见很多同仁都是采用分区处理,而分区却来问题了,大多数同仁都是一组高区泵之后用减压阀处理。可是减压阀如何减少静压呢?小弟知识浅薄请各位大侠多多指点
免费打赏
yltkd
2013年05月11日 00:50:02
2楼
:D减压阀能减静压,当水流静止时,减压阀阀芯应该是关闭的,阀后的压力就是我们设计时设定的压力值,这个值和阀前压力不一样,差值就是减去的静压,因此才会在设计中经常使用此种分区方式。不知道我的理解是否正确,请大家指教~~~
回复
hslhwd
2013年05月12日 22:02:47
3楼
顶楼上的:):):):):)
回复
dsk9413
2013年05月13日 09:22:48
4楼
yltkd 发表于 2013-5-11 00:50 减压阀能减静压,当水流静止时,减压阀阀芯应该是关闭的,阀后的压力就是我们设计时设定的压力值,这个值 …谢谢 可是我想知道工作原理可以简单说说嘛?
回复
dsk9413
2013年05月14日 09:33:48
5楼
希望多多顶贴啊!!!!!!
回复
dsk9413
2013年05月21日 13:31:55
6楼
希望多多顶贴啊!!!!!!
回复
暖通给排水牛犇
2017年02月24日 17:36:51
7楼

希望多多顶贴啊!!!!!!