连梁一部分在上一层,施工的时候上下两层分开浇筑?
xiaolei1236
2013年05月10日 13:59:20
来自于建筑施工
只看楼主

像这种连梁一部分在上一层,施工的时候怎么浇筑,不会上下两层分开浇筑吧?是不是都避免设计这种跨层连梁?

像这种连梁一部分在上一层,施工的时候怎么浇筑,不会上下两层分开浇筑吧?
是不是都避免设计这种跨层连梁?


091525061120697114000112_Thumb.jpg

091525061120697114000112_Thumb.jpg

免费打赏
oscar2012
2013年05月10日 14:05:37
2楼
这种设计工程上用的很多,立模与下层一起浇筑,不能分开浇。这样的受力更好一些,是混凝土的凝结特性所决定施工工艺, 在工业厂房中类似的案例很多。

把下一层的梁先用混凝土浇筑起来,等下层梁混凝土初凝后再浇筑上一层的梁。上一层梁高在400以内是没有问题的。如果超过400了,可以把其他连梁上口封住。



091712357166733114000716_Thumb.jpg

09171424022604011400022_Thumb.jpg
回复

相关推荐