多台电机如何计算电流。
wuzheng523
wuzheng523 Lv.5
2013年05月10日 09:44:23
只看楼主

设置了一个双电源柜,7个回路,每个回路带1个潜水泵控制箱,一共有14台泵,总功率201kW ,这个总柜子的计算电流和电缆如何选。14台泵暴雨的时候就需要全部开启,不知道需要乘上需要系数不?

设置了一个双电源柜,7个回路,每个回路带1个潜水泵控制箱,一共有14台泵,总功率201kW ,这个总柜子的计算电流和电缆如何选。14台泵暴雨的时候就需要全部开启,不知道需要乘上需要系数不?
免费打赏
lingxuct
2013年05月10日 10:27:17
2楼
“14台泵暴雨的时候就需要全部开启”,就是全功率!

如果你想按“没有暴雨”时计算,那就是0功率!!!
回复
qq359879362
2013年05月10日 10:56:29
3楼
暴雨的时候就需要全部开启,同时系数就不要了,需要系数还是要的吧
回复
红苹果
2013年05月10日 12:24:37
4楼
选电缆什么的就按全部考虑。。
回复
电气奇才
2013年05月10日 12:55:45
5楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-5-11 09:44 编辑

本人结合你说的实际工况结合我国机械制造与电机的匹配水平、电机的效率等多种因素给出你一个合理的需要系数0.86,所以你的有功计算负荷为P=201*0.86=172.86KW,按变电所低压侧综合补偿后的功率因数取0.93,视在计算功率为S=172.86/0.93=185.87KVA,故总柜计算电流为I=185.87/(1.732*0.38)=282.4A,所以根据满足电流发热要求,选择3*120+1*70的四芯铜电缆,如果你的总柜距离低压配电所母线较远,则根据具体距离进行线路电压损失校验,电压损失大则可以选择150的铜电缆或更高,这就要具体根据距离进行计算校验:lol
回复
电工刀
2013年05月13日 15:12:52
6楼
全部开启,同时系数=1
回复
lingxuct
2013年05月13日 16:35:18
7楼
潜水泵的需要系数也是1 !
回复
rk5707
2013年05月13日 16:37:08
8楼
根据你提供的信息,应该按照最大情况考虑!!:):):):)