商场做机械排烟,想把出风口设置在中庭,可以吗?
qinjimin1
qinjimin1 Lv.2
2013年05月09日 22:11:00
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 qinjimin1 于 2013-5-9 22:36 编辑 正在做一个4层商场的排烟,一次为果蔬批发市场,四周无外墙,可自然排烟,二层以上为商场。中庭完全上空1、不想牺牲商业面积做排烟机房,故风机直接吊顶安装;2、甲方要求不在外墙开洞做百叶,以免影响立面;所以我想在中庭的地方开洞作为排烟风机的出风口,大家看看行不行。

本帖最后由 qinjimin1 于 2013-5-9 22:36 编辑

正在做一个4层商场的排烟,一次为果蔬批发市场,四周无外墙,可自然排烟,二层以上为商场。中庭完全上空
1、不想牺牲商业面积做排烟机房,故风机直接吊顶安装;
2、甲方要求不在外墙开洞做百叶,以免影响立面;
所以我想在中庭的地方开洞作为排烟风机的出风口,大家看看行不行。

未命名.jpg


未命名1.jpg


未命名3.jpg

免费打赏
wdmxszq
2013年06月14日 09:08:09
12楼
学习了 谢谢楼主分享
回复
david200901050
2013年06月14日 10:10:33
13楼
学习啦;谢谢
回复
jingshouda
2013年06月14日 11:34:34
14楼
中庭也需要排烟的,建议在中庭一则作竖向的排烟竖井.
回复
chenyuanyun
2013年06月14日 18:37:12
15楼
我看了下你这个图是可以像你说的那样做的。本来封闭的中庭超过12米是要求做排烟的,但是你这个图中庭的上空是完全敞开的,也就是说满足用自然通风的方式来排烟且很富裕
回复
lwt6667
2013年06月14日 19:45:33
16楼
天井排烟可以,注意防火间距。
中庭需要单独排烟!
回复
chen_quancong163
2013年06月14日 21:04:19
17楼
学习啦
回复
潜水的臭鱼
2013年06月17日 15:31:27
18楼
bu不可以的~
要不然你就开个竖井,在屋顶装风机好了
回复
crazy_123456
2013年06月17日 17:04:50
19楼
撇开中庭是否要做排烟。如果利用这个位置排烟,个人意见最好做风管上去,比较科学合理~
回复
laodadetudi888
2013年06月22日 16:09:15
20楼
6楼是正解。
一层和中庭构成一个防火分区,自然排烟,二层到四层肯定要做防火卷帘的,不然,防火分区的面积就超了,做防火卷帘的话,就不能这样排烟了,只能做竖井,从屋面排烟。
回复
xinqingzql
2013年07月08日 08:58:44
21楼
跟帖学习中
回复

相关推荐