最不利消火栓判断
yhdingding
yhdingding Lv.4
2013年05月09日 14:57:49
只看楼主

判断最不利消火栓的时候,在顶层的四个消火栓中,一个是水平距离上离屋顶消防水箱最远,一个是水平距离上距离地下室水泵房最远的,哪个才是最不利消火栓啊? 我的水泵房和水箱间在建筑的一左一右……急等回复,谢谢

判断最不利消火栓的时候,在顶层的四个消火栓中,一个是水平距离上离屋顶消防水箱最远,一个是水平距离上距离地下室水泵房最远的,哪个才是最不利消火栓啊? 我的水泵房和水箱间在建筑的一左一右……
急等回复,谢谢
免费打赏
zkylch
2013年05月10日 16:05:43
2楼
后者,有不同意的吗:lol
回复
neimengguhou
2013年05月10日 16:32:56
3楼
同意,后者,原因是消防水池提供的初期供水,而在火灾延续的2个小时内主要是消防泵房供水,故应为后者!
回复
yhdingding
2013年05月11日 09:02:02
4楼
neimengguhou 发表于 2013-5-10 16:32 同意,后者,原因是消防水池提供的初期供水,而在火灾延续的2个小时内主要是消防泵房供水,故应为后者!恩恩!有道理!谢谢:loveliness:
回复
yhdingding
2013年05月11日 09:02:30
5楼
大家一起水 发表于 2013-5-10 16:05 后者,有不同意的吗:P我后来也那么算哒
回复
zoujian2004
2013年05月11日 13:00:07
6楼
应该没有人不同意是后者的
哈哈
回复
君临天下
2013年05月11日 15:33:07
7楼
后者,最不利点主要计算消防泵房供水,故应为后者!
回复
liuguanglong2012
2013年05月16日 20:05:54
8楼
后者,消防水箱只是前10min的供水
回复
a51aaaaa
2013年11月13日 22:50:02
9楼
据泵最远的,听说调整高位水箱的高度来满足最不利点的压力
回复
帝王灬枫
2013年11月14日 08:02:12
10楼
谢谢啦,找来看看