我这里有一台5P 谷轮半封闭风冷机组带一个30立方的库 配了26平米铝排 现在温度可以达到用户要 但是低压压力就是不能稳定一直是 从1.5到0.5之间变化 高压13 回管回霜时有时无 膨胀阀是丹佛斯的内平衡 4号阀芯
我这里有一台5P 谷轮半封闭风冷机组带一个30立方的库 配了26平米铝排 现在温度可以达到用户要 但是低压压力就是不能稳定一直是 从1.5到0.5之间变化 高压13 回管回霜时有时无 膨胀阀是丹佛斯的内平衡 4号阀芯
2楼
热负荷大,系统蒸发量大
回复
3楼
有几个问题1,建议使用3号阀芯。2,膨胀阀感温包的位置及距离是否合呼规范。3过热度是否合理。压力有浮动是正常的,但是浮动太大了,一般也就是0.2Bar左右。
回复
4楼
问题不大;这是膨胀阀的原因;就是膨胀阀的开启度频繁搜缩造成的;假如客户要求更换;可以换一个膨胀阀就没事啦;假如客户不要求更换;能正常使用;这样的问题遇到的太多啦;谢谢;仅攻产考
回复
5楼
本帖最后由 misspain 于 2013-5-13 17:23 编辑
- 带了26铝牌,压力损失挺大的,又是冷库 ,直接建议改成外平衡式,压力控制稳定性好。
回复