最近碰到YORK和CARRIER的离心式冷水机机组(正压机)运行时负荷不稳定,电流百分比和水温波动很大,电流出现周期性波动。检查机组各设置点和各项运行参数均无异常,不知道问题出在哪里?望遇到过类似故障的朋友指点迷津。本人在这里先谢谢了!
最近碰到YORK和CARRIER的离心式冷水机机组(正压机)运行时负荷不稳定,电流百分比和水温波动很大,电流出现周期性波动。检查机组各设置点和各项运行参数均无异常,不知道问题出在哪里?望遇到过类似故障的朋友指点迷津。本人在这里先谢谢了!
2楼
电压波动吗
回复
3楼
chachababy 发表于 2013-5-8 13:14 电压波动吗不是。是电流和冷冻水温出现周期性波动,且机组运行声音也难听。
回复
4楼
末端负荷稳定吗?回水温度和流量有明显变化?
因果关系先搞清
是末端负荷变化引起水流量变化或回水温度变化,再导致主机跟随变化;还是主机本身就不稳定
回复
5楼
如果电压不波动就参考楼上,是不是主机匹配的问题,机组是不是选大了,电流上载过程就把水温拉下来了,接着又卸载,卸载一段时间后水温又上去了,这样很伤机器啊,还有你听到的声音是不是喘振的声音啊
回复
6楼
这样的问题太多啊;很明显;就是假如压缩机没有问题的话;那就是明显的系统出现啦小问题;首先;你要先确定;电磁阀;过滤器;没有问题;其次;就是膨胀阀的动作太频繁;膨胀阀发的开启度大;流量;流速就会变大;低压表的蒸发压力就会升高;在这个时候;压缩机的符合就会变大;电流就会明显的增大;在这个时候;设备的制冷量就会增大;冷冻水的温度就会降低;相反;的情况;假如;膨胀阀的开启度搜小啦;情况就会和上面我说的情况相反;好好检查一下;会好的;谢谢;仅供产考
回复
7楼
adingkgb 发表于 2013-5-9 00:12 末端负荷稳定吗?回水温度和流量有明显变化?因果关系先搞清是末端负荷变化引起水流量变化或回水温度变 …就是不知道怎样去判断是机组问题还是水系统的问题?请版主详解。谢谢了!
回复
8楼
学习学习,,不太懂
回复
9楼
都上离心机的项目了,水系统一定不小,水容量这样大。我觉得是导叶出问题。
回复
10楼
是踹震吧,声音很吓人的那种?
回复
11楼
来看看啊:@:@:@
回复