离心式冷水机组
duzewen2008
2013年05月07日 20:54:15
来自于中央空调
只看楼主

最近碰到YORK和CARRIER的离心式冷水机机组(正压机)运行时负荷不稳定,电流百分比和水温波动很大,电流出现周期性波动。检查机组各设置点和各项运行参数均无异常,不知道问题出在哪里?望遇到过类似故障的朋友指点迷津。本人在这里先谢谢了!

最近碰到YORK和CARRIER的离心式冷水机机组(正压机)运行时负荷不稳定,电流百分比和水温波动很大,电流出现周期性波动。检查机组各设置点和各项运行参数均无异常,不知道问题出在哪里?望遇到过类似故障的朋友指点迷津。本人在这里先谢谢了!
zuiasenal
2013年11月12日 23:01:34
12楼
电流波动大、还有你说的声音,应该是喘振了。
回复
luolanguang
2013年11月18日 18:26:10
13楼


估计是喘振
回复
y6031818
2013年11月18日 20:59:43
14楼
好吧,,学习
回复
www750210
2013年11月20日 12:02:09
15楼
检查一下冷却水流量和温度,
回复
garyzl
2013年11月28日 16:17:32
16楼
喘震了,没有办法,关几台机,增加开启机组的负荷,另外看冷却水温度是不是高了
回复

相关推荐

APP内打开