前几天,我们这里一台250KW水泵(控制柜在楼上,水泵在楼下,控制柜以前的,水泵是新装的),在控制柜这里准备合闸,然后在水泵旁控制按钮启动一下。控制方案是250KW软起加旁路接触器,断路器是CM630L型的(1.2IN8分钟内动作,1.5IN6到20秒动作)。 我让工人在水泵旁等着,我在楼上控制柜前合闸,合上刀闸后,刚一合断路器,就听见有声音,一看电流表其中两块表都已满偏,电流超过1000A了(具体多少不知道了),应当是缺相了,十几秒后,10KV断路器跳闸,但变压器后低压出线断路器以及本台控制柜内断路器均未动作。工人马上跑上来告诉我,水泵嗡嗡叫,跳动(实际是振动大)。我拉开断路器,刀闸(这时仍未和高压断路器),检查后发现软起的旁路接触器有两相是接通的。

问题是:当时那么大的电流,如果高压不及时跳闸,我是直接将断路器拉开吗(GGD拉开柜门操作),这样是不是很危险?如果不管,新水泵,那么大的电机不是烧了吗?
免费打赏
fxp8585
2013年05月09日 13:13:13
2楼
怎么没人回答呢?
回复
cckkjj
2013年06月08日 16:37:05
3楼
你这不是缺相,是相间短路了。
很多时候是高压速断先跳的。