2楼
与多少层没关系,与动压、静压有关系。
回复
3楼
这个问题分为两部分来回答你:
第一部分是消火栓分区问题,静压超过1.0MPa必须要分区,分区做法可以采用减压阀减压。
如果一个分区内的消火栓,规范上说明为超过0.5MPa应设减压措施,按照顶层压力为0.2~0.3MPa来估算,那么理论上往下20~30米就需要减压了。按照每层3米来估算7~10层之内的消火栓可以不做减压。
当然消火栓泵在选用的时候往往会比计算值留有富余量,这个由个人来控制了,也就是说往往会低于7~10层这个范围就需要减压了。
回复
4楼
我已经在规范是找到了 ,不过还是要谢谢你们:)
回复
5楼
规范上说明为超过0.5MPa。是因为压力过大,消防队员没有办法控制。按照最不利点0.22MPa。估计从楼顶6~8层不需要减压
回复
6楼
君临天下 发表于 2013-5-4 15:12 规范上说明为超过0.5MPa。是因为压力过大,消防队员没有办法控制。按照最不利点0.22MPa。估计从楼顶6~8层不 …不错,值的一学
回复
7楼
:):):):):):):)
回复
8楼
zhangleifeng201 发表于 2013-5-5 10:41 不错,值的一学共同学习,一起交流
回复
9楼
君临天下 发表于 2013-5-4 15:12 规范上说明为超过0.5MPa。是因为压力过大,消防队员没有办法控制。按照最不利点0.22MPa。估计从楼顶6~8层不 …这个解释还算通俗易懂,谢了
回复
10楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
11楼
最好计算一下,而且高层最不利点各水枪栓口压力是不同的(详见7.4.7.2),那样你就再也不会忘了。
回复