管线防风计算
yulan2008
yulan2008 Lv.2
2013年04月29日 08:53:00
只看楼主

各位前辈: 现在要做一个吹泥管线防台的计算,以前学的忘了差不多了,在此求救。请前辈帮忙看看,该怎么计算。 意思是,台风36.9m/s风速时,能不能把12m钢管吹落砼垫块。 我画了个示意图上传了,里边各种参数都有,顺便也截了张图片方便先睹一下。

各位前辈:
现在要做一个吹泥管线防台的计算,以前学的忘了差不多了,在此求救。请前辈帮忙看看,该怎么计算。

意思是,台风36.9m/s风速时,能不能把12m钢管吹落砼垫块。
我画了个示意图上传了,里边各种参数都有,顺便也截了张图片方便先睹一下。



未命名.jpg

fe37325d01106bc9b2dc.rar
11.8 KB
立即下载
免费打赏
nb阿开
2013年05月10日 12:03:05
2楼
为何不考虑设镇墩
回复
madfanaa
2013年05月12日 18:10:06
3楼
参照荷载设计规范里面风荷载的计算公式,项目区有基本风压值,用基本风压套入计算,假如没有(一般很少),比较麻烦,根据风速还要换算成基本风压。
回复
hillsy
2013年05月13日 16:54:43
4楼
做镇墩好一点啦
回复
qwer761122345
2013年06月05日 16:40:28
5楼
有没有能解决的
回复
男儿当自强
2013年06月05日 18:52:56
6楼
这个显然要按流体力学的知识算,港口的荷载规范根本不好使的
回复
男儿当自强
2013年06月05日 19:38:11
7楼
用FLUENT算算吧 可惜我不会
回复
yulan2008
2013年06月05日 20:22:04
8楼
seadike 发表于 2013-6-5 18:52 这个显然要按流体力学的知识算,港口的荷载规范根本不好使的为什么要用流体力学?管子里没有水的
回复
男儿当自强
2013年06月05日 20:32:47
9楼
yulan2008 发表于 2013-6-5 20:22 为什么要用流体力学?管子里没有水的风不是流体么。。。
回复
yulan2008
2013年06月05日 20:37:43
10楼
seadike 发表于 2013-6-5 20:32 风不是流体么。。。对,请教前辈,港口荷载规范为什么不适用呢?
回复
abuhan
2014年02月17日 17:26:54
11楼
港工规范当然可以地,根据风速求风压,再取几个系数(高度,体形,,,)再乘受风面积,求出水平力,再算抗滑抗倾等等
回复

相关推荐