12个3kw的电饭煲,怎样配线?
zhongyihua11
2013年04月27日 22:21:31
只看楼主

生产需要,要安装12个3kw的大电饭煲,220v的,主线应该怎样配线合理,3相5线16平方可以吗?零线可以用10平方吗?我想直接从配电房拉3相16平方的主线到车间,再分出2路3相6平方,每路6个,每路中的每一相2个,请问这样合理吗?还有好的方案吗?在线等

生产需要,要安装12个3kw的大电饭煲,220v的,主线应该怎样配线合理,3相5线16平方可以吗?零线可以用10平方吗?
我想直接从配电房拉3相16平方的主线到车间,再分出2路3相6平方,每路6个,每路中的每一相2个,
请问这样合理吗?还有好的方案吗?在线等
免费打赏
zhongyihua11
2013年05月06日 20:13:05
12楼
我是地瓜 发表于 2013-4-28 07:26 建议主线零线也用16,这个有规范的要求的,其他无异议。 3.2.7 符合下列情况之一的线路,中性导体的截 …谢谢,做好了啊
回复
zhongyihua11
2013年05月06日 20:13:41
13楼
我是地瓜 发表于 2013-4-28 07:26 建议主线零线也用16,这个有规范的要求的,其他无异议。 3.2.7 符合下列情况之一的线路,中性导体的截 …谢谢,做好了啊
回复